yavaso писал(а):
Привет, друзья!
Не пинайте сильно, скажите допустимо так монтировать или нет, если нет то почему и подскажите как правильно?
надо было проложить сип по фасаду зданий, всего 200м. протяженности.
Кабеля 3 шт (3*185+1*95, 3*95+1*70, 3*70+1*54) для подключения 3х щитков под оборудование на пердприятии.
на фото видно как сделали: по фасаду проложили все рядом. надо их вести в разных горизонтальных плоскостях? когда идут между зданиями, должны тоже идти не одной обвязкой а все параллельно ?
спасибо!
Чтобы говорить, правильно или нет, нужно понимать кабели какой категории электроснабжения?
Предположим все 3-й категории.
Честно говоря подобные решения никогда не применял.
Что мне здесь не нравится? Обычный СИП - простыми словами он горючий. Есть исполнения, которые не распространяют горение (СИПн).
Исходя из пожароопасности, следовало бы их разнести на разные отметки.
Как вариант, возможно, достаточно обработать огнезащитными составом))