 Заголовок сообщения: Монтаж 3х СИПов вместе
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 09:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2019, 07:58
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Привет, друзья!
Не пинайте сильно, скажите допустимо так монтировать или нет, если нет то почему и подскажите как правильно?
надо было проложить сип по фасаду зданий, всего 200м. протяженности.
Кабеля 3 шт (3*185+1*95, 3*95+1*70, 3*70+1*54) для подключения 3х щитков под оборудование на пердприятии.
на фото видно как сделали: по фасаду проложили все рядом. надо их вести в разных горизонтальных плоскостях? когда идут между зданиями, должны тоже идти не одной обвязкой а все параллельно ?

спасибо!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж 3х СИПов вместе
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
yavaso писал(а):
Привет, друзья!
Не пинайте сильно, скажите допустимо так монтировать или нет, если нет то почему и подскажите как правильно?
надо было проложить сип по фасаду зданий, всего 200м. протяженности.
Кабеля 3 шт (3*185+1*95, 3*95+1*70, 3*70+1*54) для подключения 3х щитков под оборудование на пердприятии.
на фото видно как сделали: по фасаду проложили все рядом. надо их вести в разных горизонтальных плоскостях? когда идут между зданиями, должны тоже идти не одной обвязкой а все параллельно ?

спасибо!

Чтобы говорить, правильно или нет, нужно понимать кабели какой категории электроснабжения?
Предположим все 3-й категории.
Честно говоря подобные решения никогда не применял.
Что мне здесь не нравится? Обычный СИП - простыми словами он горючий. Есть исполнения, которые не распространяют горение (СИПн).
Исходя из пожароопасности, следовало бы их разнести на разные отметки.
Как вариант, возможно, достаточно обработать огнезащитными составом))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж 3х СИПов вместе
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 02:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Единственное, что мне приходит в голову - "Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах"
Вероятность большая, что заходят они в одном месте в одном отверстии. И допустимые токи будут меньше расчетных.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика