Защита проводников включённых параллельно
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=5889
Страница 1 из 1

Автор:  ANL [ 25 мар 2019, 17:03 ]
Заголовок сообщения:  Защита проводников включённых параллельно

ГОСТ 30331.5-95 п.433.3 Защита проводников, подключенных параллельно
В случае, когда одно и тоже устройство защиты защищает несколько проводников, подключенных параллельно, значение длительно допустимого тока этих проводников представляет собой сумму допустимых токов отдельных проводников при условии, что проводники выбраны так, что токи в них приблизительно равны.

Пример на стройплощадке из под одного дифавтомата In=16 А подключены две розетки трёхфазная и однофазная на номинальный ток 16А. Помогите разобраться каким должно быть сечение проводников на розетки с учётом вышеуказанного требования ГОСТ?

Автор:  k-igor [ 25 мар 2019, 20:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита проводников включённых параллельно

ANL писал(а):
ГОСТ 30331.5-95 п.433.3 Защита проводников, подключенных параллельно
В случае, когда одно и тоже устройство защиты защищает несколько проводников, подключенных параллельно, значение длительно допустимого тока этих проводников представляет собой сумму допустимых токов отдельных проводников при условии, что проводники выбраны так, что токи в них приблизительно равны.

Пример на стройплощадке из под одного дифавтомата In=16 А подключены две розетки трёхфазная и однофазная на номинальный ток 16А. Помогите разобраться каким должно быть сечение проводников на розетки с учётом вышеуказанного требования ГОСТ?

Этот ГОСТ не об этом...
В вашем случае кабели должны быть 5х2,5 и 3х2,5 (медь).