Автор: | ANL [ 25 мар 2019, 17:03 ] |
Заголовок сообщения: | Защита проводников включённых параллельно |
ГОСТ 30331.5-95 п.433.3 Защита проводников, подключенных параллельно В случае, когда одно и тоже устройство защиты защищает несколько проводников, подключенных параллельно, значение длительно допустимого тока этих проводников представляет собой сумму допустимых токов отдельных проводников при условии, что проводники выбраны так, что токи в них приблизительно равны. Пример на стройплощадке из под одного дифавтомата In=16 А подключены две розетки трёхфазная и однофазная на номинальный ток 16А. Помогите разобраться каким должно быть сечение проводников на розетки с учётом вышеуказанного требования ГОСТ? |
Автор: | k-igor [ 25 мар 2019, 20:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита проводников включённых параллельно |
ANL писал(а): ГОСТ 30331.5-95 п.433.3 Защита проводников, подключенных параллельно В случае, когда одно и тоже устройство защиты защищает несколько проводников, подключенных параллельно, значение длительно допустимого тока этих проводников представляет собой сумму допустимых токов отдельных проводников при условии, что проводники выбраны так, что токи в них приблизительно равны. Пример на стройплощадке из под одного дифавтомата In=16 А подключены две розетки трёхфазная и однофазная на номинальный ток 16А. Помогите разобраться каким должно быть сечение проводников на розетки с учётом вышеуказанного требования ГОСТ? Этот ГОСТ не об этом... В вашем случае кабели должны быть 5х2,5 и 3х2,5 (медь). |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |