ГОСТ 30331.5-95 п.433.3 Защита проводников, подключенных параллельно В случае, когда одно и тоже устройство защиты защищает несколько проводников, подключенных параллельно, значение длительно допустимого тока этих проводников представляет собой сумму допустимых токов отдельных проводников при условии, что проводники выбраны так, что токи в них приблизительно равны.
Пример на стройплощадке из под одного дифавтомата In=16 А подключены две розетки трёхфазная и однофазная на номинальный ток 16А. Помогите разобраться каким должно быть сечение проводников на розетки с учётом вышеуказанного требования ГОСТ?
Заголовок сообщения: Re: Защита проводников включённых параллельно
Добавлено: 25 мар 2019, 20:11
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ANL писал(а):
ГОСТ 30331.5-95 п.433.3 Защита проводников, подключенных параллельно В случае, когда одно и тоже устройство защиты защищает несколько проводников, подключенных параллельно, значение длительно допустимого тока этих проводников представляет собой сумму допустимых токов отдельных проводников при условии, что проводники выбраны так, что токи в них приблизительно равны.
Пример на стройплощадке из под одного дифавтомата In=16 А подключены две розетки трёхфазная и однофазная на номинальный ток 16А. Помогите разобраться каким должно быть сечение проводников на розетки с учётом вышеуказанного требования ГОСТ?
Этот ГОСТ не об этом... В вашем случае кабели должны быть 5х2,5 и 3х2,5 (медь).