Автор: | ANL [ 13 мар 2019, 08:50 ] |
Заголовок сообщения: | Концевая муфта |
В РБ на ответвлениях от ВЛ 0,4 кВ нужно ли делать концевую муфту наружной установки? |
Автор: | k-igor [ 13 мар 2019, 11:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Концевая муфта |
ANL писал(а): В РБ на ответвлениях от ВЛ 0,4 кВ нужно ли делать концевую муфту наружной установки? Подробнее можно? Как дальше линия идет? ВЛ или КЛ? |
Автор: | ANL [ 13 мар 2019, 12:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Концевая муфта |
Кабельное ответвление от ВЛ 0,4 кВ к шкафу учёта жилого дома установленного на границе земельного участка подпадает под требование п.2.3.65 ПУЭ в части установки концевой муфты наружной установки или нет? |
Автор: | k-igor [ 13 мар 2019, 13:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Концевая муфта |
ANL писал(а): Кабельное ответвление от ВЛ 0,4 кВ к шкафу учёта жилого дома установленного на границе земельного участка подпадает под требование п.2.3.65 ПУЭ в части установки концевой муфты наружной установки или нет? Да, советую посмотреть СТП 09110.20.186-09 (СИП-4и), там есть чертеж, как нужно выполнять ответвление кабелем от ВЛ с установкой кабельной муфты. |
Автор: | ANL [ 16 мар 2019, 06:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Концевая муфта |
Посмотрел СТП 09110.20.186-09 в нём на кабельном ответвлении применяются разрядники. Для чего они? В ПУЭ и ТКП 339 не нашел требований о их применении на ответвлении кабелем от ВЛ 0,4 кВ или устройстве кабельной вставки. Также интересует вопрос о подключении брони кабеля к ВЛ 0,4 кВ где почитать конкретные требования для РБ? Заранее спасибо. |
Автор: | k-igor [ 16 мар 2019, 07:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Концевая муфта |
ANL писал(а): Посмотрел СТП 09110.20.186-09 в нём на кабельном ответвлении применяются разрядники. Для чего они? В ПУЭ и ТКП 339 не нашел требований о их применении на ответвлении кабелем от ВЛ 0,4 кВ или устройстве кабельной вставки. Также интересует вопрос о подключении брони кабеля к ВЛ 0,4 кВ где почитать конкретные требования для РБ? Заранее спасибо. Посмотрите еще ПУ ВЛИ-0,4кВ(Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВ с изолированными самонесущими проводами), п.7.6. В СТП 09110.20.186-09 л.66 показано, что броня присоединяется к кронштейну, который в свою очередь, заземлен. |