Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 16:06

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Концевая муфта
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 08:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В РБ на ответвлениях от ВЛ 0,4 кВ нужно ли делать концевую муфту наружной установки?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Концевая муфта
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ANL писал(а):
В РБ на ответвлениях от ВЛ 0,4 кВ нужно ли делать концевую муфту наружной установки?

Подробнее можно? Как дальше линия идет? ВЛ или КЛ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Концевая муфта
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 12:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кабельное ответвление от ВЛ 0,4 кВ к шкафу учёта жилого дома установленного на границе земельного участка подпадает под требование п.2.3.65 ПУЭ в части установки концевой муфты наружной установки или нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Концевая муфта
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 13:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ANL писал(а):
Кабельное ответвление от ВЛ 0,4 кВ к шкафу учёта жилого дома установленного на границе земельного участка подпадает под требование п.2.3.65 ПУЭ в части установки концевой муфты наружной установки или нет?

Да, советую посмотреть СТП 09110.20.186-09 (СИП-4и), там есть чертеж, как нужно выполнять ответвление кабелем от ВЛ с установкой кабельной муфты.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Концевая муфта
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 06:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2019, 17:16
Сообщений: 17
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Посмотрел СТП 09110.20.186-09 в нём на кабельном ответвлении применяются разрядники. Для чего они? В ПУЭ и ТКП 339 не нашел требований о их применении на ответвлении кабелем от ВЛ 0,4 кВ или устройстве кабельной вставки. Также интересует вопрос о подключении брони кабеля к ВЛ 0,4 кВ где почитать конкретные требования для РБ? Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Концевая муфта
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 07:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ANL писал(а):
Посмотрел СТП 09110.20.186-09 в нём на кабельном ответвлении применяются разрядники. Для чего они? В ПУЭ и ТКП 339 не нашел требований о их применении на ответвлении кабелем от ВЛ 0,4 кВ или устройстве кабельной вставки. Также интересует вопрос о подключении брони кабеля к ВЛ 0,4 кВ где почитать конкретные требования для РБ? Заранее спасибо.

Посмотрите еще ПУ ВЛИ-0,4кВ(Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВ с изолированными самонесущими проводами), п.7.6.
В СТП 09110.20.186-09 л.66 показано, что броня присоединяется к кронштейну, который в свою очередь, заземлен.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика