Заголовок сообщения: Выбор кабеля для прокладки по трассе фасад МКД-ВКП-грунт
Добавлено: 12 мар 2019, 10:59
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 10:42 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Коллеги, добрый день! Прошу Вашей консультации. Суть вопроса: необходимо запитать отдельно стоящий телекоммуникационный шкаф. ТУ на тех. присоединение получены. Точка присоединения по ТУ - РУ-0,4 ТП****. Данная ТП расположена в многоквартирном доме. Единственным возможным вариантом трассы является прокладка прокладка кабеля по фасаду жилого дома в котором расположена ТП, далее воздушно-кабельный переход на соседний дом (пролет не более 15м), далее прокладка кабеля по фасаду 2ого дома, далее опуск кабеля с фасада в грунт, прокладка в грунте (около 15м), ввод в телекоммуникационный шкаф. Альтернативные варианты трассы (подвес по сущ. опорам, прокладка всей трассы в грунте) рассматривали, в данном случае они невозможны. Вопрос в том какой тип кабеля/провода в данном случае выбрать чтобы соблюсти ПУЭ, пожарные нормы и прочие нормы. С учетом того, что есть ВКП смотрю в направлении СИП4, и если я правильно понимаю нормы не запрещают прокладывать его по фасаду, но с учетом расстояний обозначенных в п.2.4.60 ПУЭ. Данные расстояния можем соблюсти не везде, следовательно необходимо дополнительно защитить провод. Каким образом?
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для прокладки по трассе фасад МКД-ВКП-грунт
Добавлено: 12 мар 2019, 11:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
PKO писал(а):
Коллеги, добрый день! Прошу Вашей консультации. Суть вопроса: необходимо запитать отдельно стоящий телекоммуникационный шкаф. ТУ на тех. присоединение получены. Точка присоединения по ТУ - РУ-0,4 ТП****. Данная ТП расположена в многоквартирном доме. Единственным возможным вариантом трассы является прокладка прокладка кабеля по фасаду жилого дома в котором расположена ТП, далее воздушно-кабельный переход на соседний дом (пролет не более 15м), далее прокладка кабеля по фасаду 2ого дома, далее опуск кабеля с фасада в грунт, прокладка в грунте (около 15м), ввод в телекоммуникационный шкаф. Альтернативные варианты трассы (подвес по сущ. опорам, прокладка всей трассы в грунте) рассматривали, в данном случае они невозможны. Вопрос в том какой тип кабеля/провода в данном случае выбрать чтобы соблюсти ПУЭ, пожарные нормы и прочие нормы. С учетом того, что есть ВКП смотрю в направлении СИП4, и если я правильно понимаю нормы не запрещают прокладывать его по фасаду, но с учетом расстояний обозначенных в п.2.4.60 ПУЭ. Данные расстояния можем соблюсти не везде, следовательно необходимо дополнительно защитить провод. Каким образом?
Сперва нужно определить сечение и количество жил. Какая мощность? Какая система заземления в ТП? По воздуху можно и обычный кабель на тросу подвесить между домами. Либо обычный кабель в трубе либо провод СИП, но лучше взять СИПн (не распространяет горение).
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для прокладки по трассе фасад МКД-ВКП-грунт
Добавлено: 12 мар 2019, 12:01
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 10:42 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Максимальная мощность присоединяемого оборудования (телекоммуникационного узла) - 3400 кВ. Общая протяженность линии от ТП до шкафа - около 130м. По жилам и сечению - 2х16. Касательно СИПн - можно рассмотреть данный вариант. Только остается вопрос как его дополнительно защитить от механических повреждений при прокладке под(над) окнами при несоблюдении расстояний п.2.4.60 ПУЭ. Возможно металлорукавом или желобом? Плюс в конце линии мне необходимо уйти с фасада в грунт. Т.е. ставить на фасаде муфту и переходить с СИПа на кабельную линию?
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для прокладки по трассе фасад МКД-ВКП-грунт
Добавлено: 12 мар 2019, 12:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
PKO писал(а):
Максимальная мощность присоединяемого оборудования (телекоммуникационного узла) - 3400 кВ. Общая протяженность линии от ТП до шкафа - около 130м. По жилам и сечению - 2х16. Касательно СИПн - можно рассмотреть данный вариант. Только остается вопрос как его дополнительно защитить от механических повреждений при прокладке под(над) окнами при несоблюдении расстояний п.2.4.60 ПУЭ. Возможно металлорукавом или желобом? Плюс в конце линии мне необходимо уйти с фасада в грунт. Т.е. ставить на фасаде муфту и переходить с СИПа на кабельную линию?
Возьмите обычный кабель АВВГ 2х16 в атмосферостойкой трубе по фасаду. В земле - в трубе ПНД/ПВД.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения