 Заголовок сообщения: Выбор кабеля для прокладки по трассе фасад МКД-ВКП-грунт
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 мар 2019, 10:42
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Коллеги, добрый день!
Прошу Вашей консультации.
Суть вопроса:
необходимо запитать отдельно стоящий телекоммуникационный шкаф. ТУ на тех. присоединение получены. Точка присоединения по ТУ - РУ-0,4 ТП****. Данная ТП расположена в многоквартирном доме. Единственным возможным вариантом трассы является прокладка прокладка кабеля по фасаду жилого дома в котором расположена ТП, далее воздушно-кабельный переход на соседний дом (пролет не более 15м), далее прокладка кабеля по фасаду 2ого дома, далее опуск кабеля с фасада в грунт, прокладка в грунте (около 15м), ввод в телекоммуникационный шкаф. Альтернативные варианты трассы (подвес по сущ. опорам, прокладка всей трассы в грунте) рассматривали, в данном случае они невозможны.
Вопрос в том какой тип кабеля/провода в данном случае выбрать чтобы соблюсти ПУЭ, пожарные нормы и прочие нормы.
С учетом того, что есть ВКП смотрю в направлении СИП4, и если я правильно понимаю нормы не запрещают прокладывать его по фасаду, но с учетом расстояний обозначенных в п.2.4.60 ПУЭ. Данные расстояния можем соблюсти не везде, следовательно необходимо дополнительно защитить провод. Каким образом?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для прокладки по трассе фасад МКД-ВКП-грунт
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
PKO писал(а):
Коллеги, добрый день!
Прошу Вашей консультации.
Суть вопроса:
необходимо запитать отдельно стоящий телекоммуникационный шкаф. ТУ на тех. присоединение получены. Точка присоединения по ТУ - РУ-0,4 ТП****. Данная ТП расположена в многоквартирном доме. Единственным возможным вариантом трассы является прокладка прокладка кабеля по фасаду жилого дома в котором расположена ТП, далее воздушно-кабельный переход на соседний дом (пролет не более 15м), далее прокладка кабеля по фасаду 2ого дома, далее опуск кабеля с фасада в грунт, прокладка в грунте (около 15м), ввод в телекоммуникационный шкаф. Альтернативные варианты трассы (подвес по сущ. опорам, прокладка всей трассы в грунте) рассматривали, в данном случае они невозможны.
Вопрос в том какой тип кабеля/провода в данном случае выбрать чтобы соблюсти ПУЭ, пожарные нормы и прочие нормы.
С учетом того, что есть ВКП смотрю в направлении СИП4, и если я правильно понимаю нормы не запрещают прокладывать его по фасаду, но с учетом расстояний обозначенных в п.2.4.60 ПУЭ. Данные расстояния можем соблюсти не везде, следовательно необходимо дополнительно защитить провод. Каким образом?

Сперва нужно определить сечение и количество жил. Какая мощность? Какая система заземления в ТП?
По воздуху можно и обычный кабель на тросу подвесить между домами.
Либо обычный кабель в трубе либо провод СИП, но лучше взять СИПн (не распространяет горение).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для прокладки по трассе фасад МКД-ВКП-грунт
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 12:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 мар 2019, 10:42
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Максимальная мощность присоединяемого оборудования (телекоммуникационного узла) - 3400 кВ.
Общая протяженность линии от ТП до шкафа - около 130м.
По жилам и сечению - 2х16.
Касательно СИПн - можно рассмотреть данный вариант.
Только остается вопрос как его дополнительно защитить от механических повреждений при прокладке под(над) окнами при несоблюдении расстояний п.2.4.60 ПУЭ. Возможно металлорукавом или желобом?
Плюс в конце линии мне необходимо уйти с фасада в грунт. Т.е. ставить на фасаде муфту и переходить с СИПа на кабельную линию?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для прокладки по трассе фасад МКД-ВКП-грунт
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 12:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
PKO писал(а):
Максимальная мощность присоединяемого оборудования (телекоммуникационного узла) - 3400 кВ.
Общая протяженность линии от ТП до шкафа - около 130м.
По жилам и сечению - 2х16.
Касательно СИПн - можно рассмотреть данный вариант.
Только остается вопрос как его дополнительно защитить от механических повреждений при прокладке под(над) окнами при несоблюдении расстояний п.2.4.60 ПУЭ. Возможно металлорукавом или желобом?
Плюс в конце линии мне необходимо уйти с фасада в грунт. Т.е. ставить на фасаде муфту и переходить с СИПа на кабельную линию?

Возьмите обычный кабель АВВГ 2х16 в атмосферостойкой трубе по фасаду. В земле - в трубе ПНД/ПВД.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика