Автор:  shures007 [ 04 дек 2018, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  Какой кабель в проектировании многоквартирного дома

Подскажите пожалуйста правильно ли я понял ГОСТ 31565-2012.

для прокладки сетей в многоквартирном доме необходимо использовать кабель HF, а LS уже не проходит?

Автор:  k-igor [ 04 дек 2018, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель в проектировании многоквартирного дома

shures007 писал(а):
Подскажите пожалуйста правильно ли я понял ГОСТ 31565-2012.

для прокладки сетей в многоквартирном доме необходимо использовать кабель HF, а LS уже не проходит?

РФ?
Лично я не понимаю, для кого этот ГОСТ))
Как сказал Шалыгин, он не распространяется на проектирование.

Автор:  Ferel [ 14 июн 2019, 06:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель в проектировании многоквартирного дома

shures007 писал(а):
Подскажите пожалуйста правильно ли я понял ГОСТ 31565-2012.

для прокладки сетей в многоквартирном доме необходимо использовать кабель HF, а LS уже не проходит?


Вы осмотрите КИПЭнг , возможно подойдёт. У меня как раз знакомый его покупал. Сказал что кабель подошёл, остался доволен им. Так что и вам стоит посмотреть. Судя по описанию кабель имеет отличные характеристики, служит для прокладки промышленного интерфейса.

Автор:  ElvisOro [ 08 дек 2019, 05:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель в проектировании многоквартирного дома

Здравствуйте!
Возможно ли использование распределительного шинопровода в многоквартирном доме вместо кабельных линий?

Автор:  k-igor [ 08 дек 2019, 07:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель в проектировании многоквартирного дома

ElvisOro писал(а):
Здравствуйте!
Возможно ли использование распределительного шинопровода в многоквартирном доме вместо кабельных линий?

Сколько этажей дом? С какой целью хотите применить шинопровод? Вообще да...

Автор:  k-igor [ 13 дек 2019, 05:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель в проектировании многоквартирного дома

ElvisOro писал(а):
Здравствуйте!
Возможно ли использование распределительного шинопровода в многоквартирном доме вместо кабельных линий?

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
8.6 Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям 8.2.