Anatoliy_ee13 писал(а):
Здравствуйте, помогите советом или ссылочкой, имеется ВЛ-110 кВ с охранной зоной 20м от крайних проводов и опоры освещения пересекающие СИПом ВЛ-110кВ Возникли следующие вопросы:
1)Разрешено ли установить опоры в охр. зоне? (11м от крайнего провода)
2)какой максимально допустимый пролет СИП-4 35мм2( выдержит ли СИП пролет 51м)
1 А что запрещает?
См. ПУЭ: Пересечение и сближение ВЛ между собой.
Цитата:
2.5.221. Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ до опор нижней (пересекаемой) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ.
Допускается выполнение пересечений ВЛ и ВЛЗ между собой и с ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ на общей опоре.
2 Согласно типовому проекту 35-40м, зависит от разных факторов.