СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 06:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Наблюдаю такой электромонтаж подсветки фасада здания. Не слишком ли низко проложили горизонтально кабель в трубе? По ПУЭ 2.1.75 незащищённые изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены от земли на расстоянии 2,75 м. Так и для СИП: 2.4.60 "при прокладке по стенам зданий L от земли - 2,5 м."
Кабель ВВГнг в ПВХ трубе тоже должен быть проложен не ниже 2,75 м по горизонтали?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Высота от земли горизонтальной прокладки кабеля по здани
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 07:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Наблюдаю такой электромонтаж подсветки фасада здания. Не слишком ли низко проложили горизонтально кабель в трубе? По ПУЭ 2.1.75 незащищённые изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены от земли на расстоянии 2,75 м. Так и для СИП: 2.4.60 "при прокладке по стенам зданий L от земли - 2,5 м."
Кабель ВВГнг в ПВХ трубе тоже должен быть проложен не ниже 2,75 м по горизонтали?

Главное здесь защитить от механических повреждений.
Если кабель прокладываем в трубе либо коробе, то считается, что кабель защищен от механических повреждений.
Единственное, что ПВХ трубу не рекомендуется прокладывать на открытом воздухе.
ПУЭ:
Цитата:
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться зашита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота от земли горизонтальной прокладки кабеля по здани
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 13:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2018, 12:02
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Если кабель прокладываем в трубе либо коробе, то считается, что кабель защищен от механических повреждений.
Единственное, что ПВХ трубу не рекомендуется прокладывать на открытом воздухе.
ПУЭ:


У ДКС есть труба 6UF для улицы


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота от земли горизонтальной прокладки кабеля по здани
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика