Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:15

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Высота от земли горизонтальной прокладки кабеля по зданию?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 06:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Наблюдаю такой электромонтаж подсветки фасада здания. Не слишком ли низко проложили горизонтально кабель в трубе? По ПУЭ 2.1.75 незащищённые изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены от земли на расстоянии 2,75 м. Так и для СИП: 2.4.60 "при прокладке по стенам зданий L от земли - 2,5 м."
Кабель ВВГнг в ПВХ трубе тоже должен быть проложен не ниже 2,75 м по горизонтали?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Высота от земли горизонтальной прокладки кабеля по здани
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 07:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Наблюдаю такой электромонтаж подсветки фасада здания. Не слишком ли низко проложили горизонтально кабель в трубе? По ПУЭ 2.1.75 незащищённые изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены от земли на расстоянии 2,75 м. Так и для СИП: 2.4.60 "при прокладке по стенам зданий L от земли - 2,5 м."
Кабель ВВГнг в ПВХ трубе тоже должен быть проложен не ниже 2,75 м по горизонтали?

Главное здесь защитить от механических повреждений.
Если кабель прокладываем в трубе либо коробе, то считается, что кабель защищен от механических повреждений.
Единственное, что ПВХ трубу не рекомендуется прокладывать на открытом воздухе.
ПУЭ:
Цитата:
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться зашита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота от земли горизонтальной прокладки кабеля по здани
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 13:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2018, 12:02
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Если кабель прокладываем в трубе либо коробе, то считается, что кабель защищен от механических повреждений.
Единственное, что ПВХ трубу не рекомендуется прокладывать на открытом воздухе.
ПУЭ:


У ДКС есть труба 6UF для улицы


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота от земли горизонтальной прокладки кабеля по здани
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика