Скрытая проводка
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=5406
Страница 1 из 1

Автор:  Сергей [ 09 июл 2018, 06:17 ]
Заголовок сообщения:  Скрытая проводка

согласно ПУЭ п.2.1.4
...
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
Правильно ли я понимаю, что согласно определению ПУЭ проводка, выполненная за подвесным потолком типа ГРИЛЬЯТО, считается скрытой?

Автор:  k-igor [ 09 июл 2018, 06:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скрытая проводка

Сергей писал(а):
согласно ПУЭ п.2.1.4
...
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
Правильно ли я понимаю, что согласно определению ПУЭ проводка, выполненная за подвесным потолком типа ГРИЛЬЯТО, считается скрытой?

СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа):
Цитата:
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах.
Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.

Автор:  SergeiMurov [ 12 июл 2018, 04:56 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]

СообщениеСообщение было удалено | удалил: k-igor | 12 июл 2018, 06:24.