Как защитить ВЛИ-0,4 кВ от короткого замыкания на землю?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=5306
Страница 1 из 1

Автор:  antonbessonov [ 16 апр 2018, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  Как защитить ВЛИ-0,4 кВ от короткого замыкания на землю?

Что делать, когда автоматический выключатель, да и предохранитель тоже, по токовременным характеристикам не отключается за 5 сек. при однофазном токе КЗ? Если линия с несколькими нагрузками, например улица в садовом товариществе (или коттеджном посёлке, частном секторе), то, думаю, можно запроектировать второй автоматический выключатель меньшего номинала в середине линии, устанавливаемый в разрыв линии. Я не знаю, как эта проблема в энергетике вообще решается, с экономической и технологической точки зрения. Увеличивать сечение провода - дорого, устанавливать дополнительную подстанцию - ещё дороже. Если по потерям напряжения (как проблеме, не решаемой иным способом, кроме увеличения сечения) провод удовлетворяет, то проблему короткого замыкания есть желание решить более экономичным способом.

Автор:  k-igor [ 16 апр 2018, 14:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как защитить ВЛИ-0,4 кВ от короткого замыкания на землю?

antonbessonov писал(а):
Что делать, когда автоматический выключатель, да и предохранитель тоже, по токовременным характеристикам не отключается за 5 сек. при однофазном токе КЗ? Если линия с несколькими нагрузками, например улица в садовом товариществе (или коттеджном посёлке, частном секторе), то, думаю, можно запроектировать второй автоматический выключатель меньшего номинала в середине линии, устанавливаемый в разрыв линии. Я не знаю, как эта проблема в энергетике вообще решается, с экономической и технологической точки зрения. Увеличивать сечение провода - дорого, устанавливать дополнительную подстанцию - ещё дороже. Если по потерям напряжения (как проблеме, не решаемой иным способом, кроме увеличения сечения) провод удовлетворяет, то проблему короткого замыкания есть желание решить более экономичным способом.

ПУЭ:
Цитата:
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Автор:  starinfonic [ 24 май 2018, 12:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как защитить ВЛИ-0,4 кВ от короткого замыкания на землю?

Применение УЗО в щитах домов не спасает от КЗ между фазой и нейтралью за пределами этих щитов со стороны магистрали (на переходах СИП-кабель), да и на магистрали на опорах и в пролетах. Проще и надежнее поставить щиток на опоре с автоматическим выключателем либо в петле на опоре в разрыв фазной жилы СИП вставить проходной предохранитель CCFBD с плавкой вставкой.

Автор:  k-igor [ 24 май 2018, 13:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как защитить ВЛИ-0,4 кВ от короткого замыкания на землю?

starinfonic писал(а):
Применение УЗО в щитах домов не спасает от КЗ между фазой и нейтралью за пределами этих щитов со стороны магистрали (на переходах СИП-кабель), да и на магистрали на опорах и в пролетах. Проще и надежнее поставить щиток на опоре с автоматическим выключателем либо в петле на опоре в разрыв фазной жилы СИП вставить проходной предохранитель CCFBD с плавкой вставкой.

Установка автоматического выключателя (предохранителя) обязательна и это даже не обсуждается! А УЗО - это дополнительная защита.

Автор:  dcent25 [ 27 май 2018, 15:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как защитить ВЛИ-0,4 кВ от короткого замыкания на землю?

antonbessonov писал(а):
Что делать, когда автоматический выключатель, да и предохранитель тоже, по токовременным характеристикам не отключается за 5 сек. при однофазном токе КЗ? Если линия с несколькими нагрузками, например улица в садовом товариществе (или коттеджном посёлке, частном секторе), то, думаю, можно запроектировать второй автоматический выключатель меньшего номинала в середине линии, устанавливаемый в разрыв линии. Я не знаю, как эта проблема в энергетике вообще решается, с экономической и технологической точки зрения. Увеличивать сечение провода - дорого, устанавливать дополнительную подстанцию - ещё дороже. Если по потерям напряжения (как проблеме, не решаемой иным способом, кроме увеличения сечения) провод удовлетворяет, то проблему короткого замыкания есть желание решить более экономичным способом.


При однофазных коротких замыканиях нет такого времени( за 5 сек.)срабатывания защиты !
Если такое происходит ,то необходим замер Сопротивления петли" фаза -ноль",потом исходя из полученных данных принимать решение ...