 Заголовок сообщения: Как защитить ВЛИ-0,4 кВ от короткого замыкания на землю?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Что делать, когда автоматический выключатель, да и предохранитель тоже, по токовременным характеристикам не отключается за 5 сек. при однофазном токе КЗ? Если линия с несколькими нагрузками, например улица в садовом товариществе (или коттеджном посёлке, частном секторе), то, думаю, можно запроектировать второй автоматический выключатель меньшего номинала в середине линии, устанавливаемый в разрыв линии. Я не знаю, как эта проблема в энергетике вообще решается, с экономической и технологической точки зрения. Увеличивать сечение провода - дорого, устанавливать дополнительную подстанцию - ещё дороже. Если по потерям напряжения (как проблеме, не решаемой иным способом, кроме увеличения сечения) провод удовлетворяет, то проблему короткого замыкания есть желание решить более экономичным способом.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как защитить ВЛИ-0,4 кВ от короткого замыкания на землю?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Что делать, когда автоматический выключатель, да и предохранитель тоже, по токовременным характеристикам не отключается за 5 сек. при однофазном токе КЗ? Если линия с несколькими нагрузками, например улица в садовом товариществе (или коттеджном посёлке, частном секторе), то, думаю, можно запроектировать второй автоматический выключатель меньшего номинала в середине линии, устанавливаемый в разрыв линии. Я не знаю, как эта проблема в энергетике вообще решается, с экономической и технологической точки зрения. Увеличивать сечение провода - дорого, устанавливать дополнительную подстанцию - ещё дороже. Если по потерям напряжения (как проблеме, не решаемой иным способом, кроме увеличения сечения) провод удовлетворяет, то проблему короткого замыкания есть желание решить более экономичным способом.

ПУЭ:
Цитата:
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как защитить ВЛИ-0,4 кВ от короткого замыкания на землю?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 12:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:10
Сообщений: 13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Применение УЗО в щитах домов не спасает от КЗ между фазой и нейтралью за пределами этих щитов со стороны магистрали (на переходах СИП-кабель), да и на магистрали на опорах и в пролетах. Проще и надежнее поставить щиток на опоре с автоматическим выключателем либо в петле на опоре в разрыв фазной жилы СИП вставить проходной предохранитель CCFBD с плавкой вставкой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как защитить ВЛИ-0,4 кВ от короткого замыкания на землю?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 13:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
starinfonic писал(а):
Применение УЗО в щитах домов не спасает от КЗ между фазой и нейтралью за пределами этих щитов со стороны магистрали (на переходах СИП-кабель), да и на магистрали на опорах и в пролетах. Проще и надежнее поставить щиток на опоре с автоматическим выключателем либо в петле на опоре в разрыв фазной жилы СИП вставить проходной предохранитель CCFBD с плавкой вставкой.

Установка автоматического выключателя (предохранителя) обязательна и это даже не обсуждается! А УЗО - это дополнительная защита.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как защитить ВЛИ-0,4 кВ от короткого замыкания на землю?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 15:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
antonbessonov писал(а):
Что делать, когда автоматический выключатель, да и предохранитель тоже, по токовременным характеристикам не отключается за 5 сек. при однофазном токе КЗ? Если линия с несколькими нагрузками, например улица в садовом товариществе (или коттеджном посёлке, частном секторе), то, думаю, можно запроектировать второй автоматический выключатель меньшего номинала в середине линии, устанавливаемый в разрыв линии. Я не знаю, как эта проблема в энергетике вообще решается, с экономической и технологической точки зрения. Увеличивать сечение провода - дорого, устанавливать дополнительную подстанцию - ещё дороже. Если по потерям напряжения (как проблеме, не решаемой иным способом, кроме увеличения сечения) провод удовлетворяет, то проблему короткого замыкания есть желание решить более экономичным способом.


При однофазных коротких замыканиях нет такого времени( за 5 сек.)срабатывания защиты !
Если такое происходит ,то необходим замер Сопротивления петли" фаза -ноль",потом исходя из полученных данных принимать решение ...
phpBB [youtube]


Какое напряжение в сети?


Последний раз редактировалось dcent25 21 июн 2018, 10:37, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика