Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 02:29

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет подземного кабеля для ввода в дом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 09:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 мар 2018, 09:20
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте всем. Нужна помощь. В частном доме надо сделать ввод. Опора ЛЭП с щитом учета стоит за огородами.Клиент хочет чтоб кабель закопали вдоль границы с соседним участком.Шагами отмерил предполагаемую трассу,100 м кабеля будет достаточно. Помогите подобрать бюджетный вариант. Тип кабеля,сечение. Нагрузка,думаю,максимум больше 4-5 кВт не будет.Планирую вводный АД на доме 25 А и повторное заземление.Калькуляторы дают разные версии - от 8 до 25 кв меди. Сам электромонтер на производстве. Электромонтажом тоже занимаюсь,но такой заказ впервые.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 10:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
EvGraff писал(а):
Здравствуйте всем. Нужна помощь. В частном доме надо сделать ввод. Опора ЛЭП с щитом учета стоит за огородами.Клиент хочет чтоб кабель закопали вдоль границы с соседним участком.Шагами отмерил предполагаемую трассу,100 м кабеля будет достаточно. Помогите подобрать бюджетный вариант. Тип кабеля,сечение. Нагрузка,думаю,максимум больше 4-5 кВт не будет.Планирую вводный АД на доме 25 А и повторное заземление.Калькуляторы дают разные версии - от 8 до 25 кв меди. Сам электромонтер на производстве. Электромонтажом тоже занимаюсь,но такой заказ впервые.

В щите учета автомат на 32А? Медь или алюминий хотите?
Чтобы точно определить сечение, нужно считать потери напряжения, для этого нужно знать мощность и длину.
Дешевле будет алюминиевый кабель, ориентировочно АВБбШв-3х10 либо АВВГ-3х10 в ПНД трубе, возможно даже 16мм.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 мар 2018, 09:20
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Насчет автомата в ЩУ не помню. При необходимости можно заменить на нужный. Ввод с опоры сразу на счетчик. Длина кабеля 100 метров,4-5 кВт мощности. Интересует сечение по меди и алюминию. Клиент больше склоняется к меди.И,учитывая что по трассе в перспективе не будут производиться земляные работы ,можно ли закопать кабель на пару штыков лопаты?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 06:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
EvGraff писал(а):
Насчет автомата в ЩУ не помню. При необходимости можно заменить на нужный. Ввод с опоры сразу на счетчик. Длина кабеля 100 метров,4-5 кВт мощности. Интересует сечение по меди и алюминию. Клиент больше склоняется к меди.И,учитывая что по трассе в перспективе не будут производиться земляные работы ,можно ли закопать кабель на пару штыков лопаты?

Если медный кабель, то ВБбШв-3х10, потери напряжения (5кВт, 100м) составят 4,7% до опоры.
Я могу лишь сказать как нужно)) Кабель должен быть проложен на глубине 0,7м.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 апр 2018, 11:25
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По меди надо 16 мм2 ставить, тогда падение напряжения будет 2,63%.
А 4,7% - это много. Есть же ограничение от подстанции до электроприемника. Не более 4%.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 11:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Gesha писал(а):
Есть же ограничение от подстанции до электроприемника. Не более 4%.

Где это вы такое прочитали?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика