Автор: | EvGraff [ 12 мар 2018, 09:43 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет подземного кабеля для ввода в дом |
Здравствуйте всем. Нужна помощь. В частном доме надо сделать ввод. Опора ЛЭП с щитом учета стоит за огородами.Клиент хочет чтоб кабель закопали вдоль границы с соседним участком.Шагами отмерил предполагаемую трассу,100 м кабеля будет достаточно. Помогите подобрать бюджетный вариант. Тип кабеля,сечение. Нагрузка,думаю,максимум больше 4-5 кВт не будет.Планирую вводный АД на доме 25 А и повторное заземление.Калькуляторы дают разные версии - от 8 до 25 кв меди. Сам электромонтер на производстве. Электромонтажом тоже занимаюсь,но такой заказ впервые. |
Автор: | k-igor [ 12 мар 2018, 10:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом |
EvGraff писал(а): Здравствуйте всем. Нужна помощь. В частном доме надо сделать ввод. Опора ЛЭП с щитом учета стоит за огородами.Клиент хочет чтоб кабель закопали вдоль границы с соседним участком.Шагами отмерил предполагаемую трассу,100 м кабеля будет достаточно. Помогите подобрать бюджетный вариант. Тип кабеля,сечение. Нагрузка,думаю,максимум больше 4-5 кВт не будет.Планирую вводный АД на доме 25 А и повторное заземление.Калькуляторы дают разные версии - от 8 до 25 кв меди. Сам электромонтер на производстве. Электромонтажом тоже занимаюсь,но такой заказ впервые. В щите учета автомат на 32А? Медь или алюминий хотите? Чтобы точно определить сечение, нужно считать потери напряжения, для этого нужно знать мощность и длину. Дешевле будет алюминиевый кабель, ориентировочно АВБбШв-3х10 либо АВВГ-3х10 в ПНД трубе, возможно даже 16мм. |
Автор: | EvGraff [ 12 мар 2018, 19:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом |
Насчет автомата в ЩУ не помню. При необходимости можно заменить на нужный. Ввод с опоры сразу на счетчик. Длина кабеля 100 метров,4-5 кВт мощности. Интересует сечение по меди и алюминию. Клиент больше склоняется к меди.И,учитывая что по трассе в перспективе не будут производиться земляные работы ,можно ли закопать кабель на пару штыков лопаты? |
Автор: | k-igor [ 13 мар 2018, 06:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом |
EvGraff писал(а): Насчет автомата в ЩУ не помню. При необходимости можно заменить на нужный. Ввод с опоры сразу на счетчик. Длина кабеля 100 метров,4-5 кВт мощности. Интересует сечение по меди и алюминию. Клиент больше склоняется к меди.И,учитывая что по трассе в перспективе не будут производиться земляные работы ,можно ли закопать кабель на пару штыков лопаты? Если медный кабель, то ВБбШв-3х10, потери напряжения (5кВт, 100м) составят 4,7% до опоры. Я могу лишь сказать как нужно)) Кабель должен быть проложен на глубине 0,7м. |
Автор: | Gesha [ 10 апр 2018, 10:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом |
По меди надо 16 мм2 ставить, тогда падение напряжения будет 2,63%. А 4,7% - это много. Есть же ограничение от подстанции до электроприемника. Не более 4%. |
Автор: | k-igor [ 10 апр 2018, 11:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом |
Gesha писал(а): Есть же ограничение от подстанции до электроприемника. Не более 4%. Где это вы такое прочитали? |