 Заголовок сообщения: Расчет подземного кабеля для ввода в дом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 09:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 мар 2018, 09:20
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте всем. Нужна помощь. В частном доме надо сделать ввод. Опора ЛЭП с щитом учета стоит за огородами.Клиент хочет чтоб кабель закопали вдоль границы с соседним участком.Шагами отмерил предполагаемую трассу,100 м кабеля будет достаточно. Помогите подобрать бюджетный вариант. Тип кабеля,сечение. Нагрузка,думаю,максимум больше 4-5 кВт не будет.Планирую вводный АД на доме 25 А и повторное заземление.Калькуляторы дают разные версии - от 8 до 25 кв меди. Сам электромонтер на производстве. Электромонтажом тоже занимаюсь,но такой заказ впервые.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 10:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
EvGraff писал(а):
Здравствуйте всем. Нужна помощь. В частном доме надо сделать ввод. Опора ЛЭП с щитом учета стоит за огородами.Клиент хочет чтоб кабель закопали вдоль границы с соседним участком.Шагами отмерил предполагаемую трассу,100 м кабеля будет достаточно. Помогите подобрать бюджетный вариант. Тип кабеля,сечение. Нагрузка,думаю,максимум больше 4-5 кВт не будет.Планирую вводный АД на доме 25 А и повторное заземление.Калькуляторы дают разные версии - от 8 до 25 кв меди. Сам электромонтер на производстве. Электромонтажом тоже занимаюсь,но такой заказ впервые.

В щите учета автомат на 32А? Медь или алюминий хотите?
Чтобы точно определить сечение, нужно считать потери напряжения, для этого нужно знать мощность и длину.
Дешевле будет алюминиевый кабель, ориентировочно АВБбШв-3х10 либо АВВГ-3х10 в ПНД трубе, возможно даже 16мм.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 мар 2018, 09:20
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Насчет автомата в ЩУ не помню. При необходимости можно заменить на нужный. Ввод с опоры сразу на счетчик. Длина кабеля 100 метров,4-5 кВт мощности. Интересует сечение по меди и алюминию. Клиент больше склоняется к меди.И,учитывая что по трассе в перспективе не будут производиться земляные работы ,можно ли закопать кабель на пару штыков лопаты?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 06:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
EvGraff писал(а):
Насчет автомата в ЩУ не помню. При необходимости можно заменить на нужный. Ввод с опоры сразу на счетчик. Длина кабеля 100 метров,4-5 кВт мощности. Интересует сечение по меди и алюминию. Клиент больше склоняется к меди.И,учитывая что по трассе в перспективе не будут производиться земляные работы ,можно ли закопать кабель на пару штыков лопаты?

Если медный кабель, то ВБбШв-3х10, потери напряжения (5кВт, 100м) составят 4,7% до опоры.
Я могу лишь сказать как нужно)) Кабель должен быть проложен на глубине 0,7м.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 апр 2018, 11:25
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По меди надо 16 мм2 ставить, тогда падение напряжения будет 2,63%.
А 4,7% - это много. Есть же ограничение от подстанции до электроприемника. Не более 4%.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет подземного кабеля для ввода в дом
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 11:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Gesha писал(а):
Есть же ограничение от подстанции до электроприемника. Не более 4%.

Где это вы такое прочитали?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика