Автор:  Anatoliy_ee13 [ 12 фев 2018, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Пересечение кл с дорогой

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста или разъясните пункт в пуэ( 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
Кабельные маслонаполненные линии и кабельные линии с пластмассовой изоляцией 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).)
относится ли условие уменьшения глубины до 0,5м к дороге, т.е можно ли мне при пересечении дороги и подземных коммуникаций подняться до 0,5 м

Автор:  k-igor [ 12 фев 2018, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пересечение кл с дорогой

Anatoliy_ee13 писал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста или разъясните пункт в пуэ( 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
Кабельные маслонаполненные линии и кабельные линии с пластмассовой изоляцией 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).)
относится ли условие уменьшения глубины до 0,5м к дороге, т.е можно ли мне при пересечении дороги и подземных коммуникаций подняться до 0,5 м

Нет, под дорогами должны выдержать минимум 1-1.5м.

Автор:  Anatoliy_ee13 [ 13 фев 2018, 09:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пересечение кл с дорогой

спасибо