Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 05:36 Сообщений: 10 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста или разъясните пункт в пуэ( 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м. Кабельные маслонаполненные линии и кабельные линии с пластмассовой изоляцией 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).) относится ли условие уменьшения глубины до 0,5м к дороге, т.е можно ли мне при пересечении дороги и подземных коммуникаций подняться до 0,5 м
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Anatoliy_ee13 писал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста или разъясните пункт в пуэ( 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м. Кабельные маслонаполненные линии и кабельные линии с пластмассовой изоляцией 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).) относится ли условие уменьшения глубины до 0,5м к дороге, т.е можно ли мне при пересечении дороги и подземных коммуникаций подняться до 0,5 м
Нет, под дорогами должны выдержать минимум 1-1.5м.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения