Ivan_O писал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по вопросу защиты скрытой проводки в парной.
Технические условия:
1) Баня деревянная, (оцилиндрованное бревно).
2) Проводка планируется на потолке, после будет смонтирован натяжной.
3) Потолок в парной и предбаннике зашивается вагонкой с предварительным утеплением.
Реализация: Так как проводка за потолком скрытая и основание дерево, то по ПУЭ проводка в комнате отдыха и прихожей будет в металлических трубах (другого решения не нашел в правилах).
Для провода освещения в парной выбран: Провод ПРКС 3х1,5 (до 180 °С)
Вопрос: Каким образом защитить провод в парной? Если по ПУЭ не допускается металлическая оболочка?
Ссылка на ПУЭ:
(В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170°С.)
Я думаю, здесь имеется ввиду нельзя открыто в металлических трубах, т.к. будут очень сильно греться и можно получить ожог.
У меня имеется еще старая инструкция по проектированию бань и банно-оздоровительных комплексов:
Цитата:
8.7. В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной (крепление скобами к стенам и потолку), с обмоткой проводов асбестовым шнуром.
8.8. Электропроводка от электрокаменки до шкафа управления должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией, прокладываемыми в стальных трубах в бетонной подготовке пола.
Если считать, что металлическая труба в сауне запрещена, то я бы применил (скрыто): Гофрированную трубу из самозатухающего полиамида, держит до +105.
А чтобы всех устроила проводка: в стиле "ретро" на изоляторах термостойким проводом