Заголовок сообщения: Метод прокладки скрытой проводки в парной (основание дерево)
Добавлено: 22 янв 2018, 04:48
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 04:35 Сообщений: 2 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по вопросу защиты скрытой проводки в парной. Технические условия: 1) Баня деревянная, (оцилиндрованное бревно). 2) Проводка планируется на потолке, после будет смонтирован натяжной. 3) Потолок в парной и предбаннике зашивается вагонкой с предварительным утеплением. Реализация: Так как проводка за потолком скрытая и основание дерево, то по ПУЭ проводка в комнате отдыха и прихожей будет в металлических трубах (другого решения не нашел в правилах). Для провода освещения в парной выбран: Провод ПРКС 3х1,5 (до 180 °С) Вопрос: Каким образом защитить провод в парной? Если по ПУЭ не допускается металлическая оболочка?
Ссылка на ПУЭ: (В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170°С.)
Заголовок сообщения: Re: Метод прокладки скрытой проводки в парной (основание дер
Добавлено: 22 янв 2018, 07:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Ivan_O писал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по вопросу защиты скрытой проводки в парной. Технические условия: 1) Баня деревянная, (оцилиндрованное бревно). 2) Проводка планируется на потолке, после будет смонтирован натяжной. 3) Потолок в парной и предбаннике зашивается вагонкой с предварительным утеплением. Реализация: Так как проводка за потолком скрытая и основание дерево, то по ПУЭ проводка в комнате отдыха и прихожей будет в металлических трубах (другого решения не нашел в правилах). Для провода освещения в парной выбран: Провод ПРКС 3х1,5 (до 180 °С) Вопрос: Каким образом защитить провод в парной? Если по ПУЭ не допускается металлическая оболочка?
Ссылка на ПУЭ: (В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170°С.)
Я думаю, здесь имеется ввиду нельзя открыто в металлических трубах, т.к. будут очень сильно греться и можно получить ожог. У меня имеется еще старая инструкция по проектированию бань и банно-оздоровительных комплексов:
Цитата:
8.7. В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной (крепление скобами к стенам и потолку), с обмоткой проводов асбестовым шнуром. 8.8. Электропроводка от электрокаменки до шкафа управления должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией, прокладываемыми в стальных трубах в бетонной подготовке пола.
Если считать, что металлическая труба в сауне запрещена, то я бы применил (скрыто): Гофрированную трубу из самозатухающего полиамида, держит до +105. А чтобы всех устроила проводка: в стиле "ретро" на изоляторах термостойким проводом