Заголовок сообщения: Re: Расстояние от кабеля до катодной защиты
Добавлено: 09 янв 2018, 12:51
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
kvalerikl писал(а):
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Добрый день. Подскажите , пожалуйста, какое нормативное расстояние должно быть между кабелем 10 кВ и катодной защитой и допускается ли их пересечение?
При пересечении или параллельном следовании? Кто вопрос задает? У меня когда-то пытались потребовать расчет при пересечении))
При параллельной прокладке. (но интересно и при пересечении). Заказчик задает вопрос. До согласования еще дело не дошло.
Лично я в нормах конкретно для катодной защиты не видел. В ПУЭ сказано, что до кабелей связи должно быть 500мм. Думаю лучше сделать больше - 1м. По поводу пересечения, на мой взгляд, это вообще не актуально, поскольку магнитные потоки должны компенсироваться. Чтобы иметь меньше проблем, лучше применять экранированные кабели. Возможно где-то в ведомственных нормах что-то есть...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]