 Заголовок сообщения: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 08:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 08:25
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В 2х этажном доме сделана вся проводка ПВС 6 лет назад.

Позвали того электрика. Он работает электриком по Дмитровскому району.
Он сказал- Госты 70х годов и все устарели, многие уже по ним не делают. И что ввгнг также горит и слипается изоляция как на пвс. У ввгнг минус, что в углах он может сломаться и потом греться и будет пожар. Скрытую под вагонкой лучше как он вёл в пвх гофре, а в трубах не надежно, т. к. трубы в соединениях могу сыграть и повредить провод. В общем сказал не беспокоиться, всё хорошо, лет на 30 хватит. Обжимать или залуживать провода в автоматах тоже не обязательно, т. к. в автоматах прижимная пластина и затягивает равномерно все жилы.
Как он может работать электриком?
Пвс можно ли оставлять на освещении в кабель каналах?

В общем как быть? У многих знакомых так же ПВС сделано электричество.... :o


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 08:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Termit писал(а):
В 2х этажном доме сделана вся проводка ПВС 6 лет назад.

Позвали того электрика. Он работает электриком по Дмитровскому району.
Он сказал- Госты 70х годов и все устарели, многие уже по ним не делают. И что ввгнг также горит и слипается изоляция как на пвс. У ввгнг минус, что в углах он может сломаться и потом греться и будет пожар. Скрытую под вагонкой лучше как он вёл в пвх гофре, а в трубах не надежно, т. к. трубы в соединениях могу сыграть и повредить провод. В общем сказал не беспокоиться, всё хорошо, лет на 30 хватит. Обжимать или залуживать провода в автоматах тоже не обязательно, т. к. в автоматах прижимная пластина и затягивает равномерно все жилы.
Как он может работать электриком?
Пвс можно ли оставлять на освещении в кабель каналах?

В общем как быть? У многих знакомых так же ПВС сделано электричество.... :o

ПВС не предназначен для электропроводки, нужно было использовать кабель ВВГнг(А)-LS.
Если ничего не собираетесь переделывать, то хотя бы поставьте на все группы дифавтоматы, если у вас установлены обычные автоматы.
Дифавтомат (УЗО+автомат) защищает не только от ударов тока, но и выполняет защиту от пожара.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 08:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 08:25
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Если ничего не собираетесь переделывать, то хотя бы поставьте на все группы дифавтоматы, если у вас установлены обычные автоматы.
Дифавтомат (УЗО+автомат) защищает не только от ударов тока, но и выполняет защиту от пожара.


Но лучше же переделать, чтобы голова не думала? Как так почти вся улица на ПВС сидит, а дни уже 30 лет. Одна сеть электриков окучивает что ли, которые ПВС любят? Самое главное - утверждают, что они правы и бояться не за чем!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 09:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Termit писал(а):
k-igor писал(а):
Если ничего не собираетесь переделывать, то хотя бы поставьте на все группы дифавтоматы, если у вас установлены обычные автоматы.
Дифавтомат (УЗО+автомат) защищает не только от ударов тока, но и выполняет защиту от пожара.


Но лучше же переделать, чтобы голова не думала? Как так почти вся улица на ПВС сидит, а дни уже 30 лет. Одна сеть электриков окучивает что ли, которые ПВС любят? Самое главное - утверждают, что они правы и бояться не за чем!

Если есть возможность (делаете ремонт), то конечно лучше все сделать как положено + правильно выбрать защитные аппараты.
Если есть вопросы... пишите, поможем.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 08:25
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Termit писал(а):
k-igor писал(а):
Если ничего не собираетесь переделывать, то хотя бы поставьте на все группы дифавтоматы, если у вас установлены обычные автоматы.
Дифавтомат (УЗО+автомат) защищает не только от ударов тока, но и выполняет защиту от пожара.


Но лучше же переделать, чтобы голова не думала? Как так почти вся улица на ПВС сидит, а дни уже 30 лет. Одна сеть электриков окучивает что ли, которые ПВС любят? Самое главное - утверждают, что они правы и бояться не за чем!

Если есть возможность (делаете ремонт), то конечно лучше все сделать как положено + правильно выбрать защитные аппараты.
Если есть вопросы... пишите, поможем.

Вот начало хочу, чтобы профи сделал, а по комнатам я и сам могу развести.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 08:25
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У ПВС какие минусы? Ранее думал, что самый лучший провод из-за многожильности.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Termit писал(а):
У ПВС какие минусы? Ранее думал, что самый лучший провод из-за многожильности.

Посмотрите: Электромонтаж без проекта — дешево?
На одном из моих объектов тоже применили провод ПВС.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 08:25
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Termit писал(а):
У ПВС какие минусы? Ранее думал, что самый лучший провод из-за многожильности.

Посмотрите: Электромонтаж без проекта — дешево?
На одном из моих объектов тоже применили провод ПВС.

Прочитал. Но у меня вроде как с запасом по мощности.
На свет и розетки ПВС 2х2,5. Заземления нигде нет. 2 части дома соединены более толстым сечением ПВС.
Автоматы тоже поставлены по комнатам отдельно на розетки 16А и отдельно на свет 10А. Перед счетчиком на 25А УЗО. На душевую и стиралку 20А.( там были одни стены и уже другие рабочие делали под плитку и положи уже ВВГнг


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 09:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 08:25
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как правильно УЗО подобрать на розетки и на свет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 09:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Termit писал(а):
Как правильно УЗО подобрать на розетки и на свет?

УЗО или дифавтомат?
Ток утечки должен быть 30мА, номинальный ток УЗО должен быть выше номинального защитного аппарата.
Номинальный ток автомата для освещения 6-10А, для розеток 16А, за исключение электроплиты.
Зачем УЗО на вводе в частный дом?
Маркировка УЗО
Электрический щит для квартиры или дома

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Termit (02 фев 2018, 09:54)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика