 Заголовок сообщения: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 08:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 08:25
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В 2х этажном доме сделана вся проводка ПВС 6 лет назад.

Позвали того электрика. Он работает электриком по Дмитровскому району.
Он сказал- Госты 70х годов и все устарели, многие уже по ним не делают. И что ввгнг также горит и слипается изоляция как на пвс. У ввгнг минус, что в углах он может сломаться и потом греться и будет пожар. Скрытую под вагонкой лучше как он вёл в пвх гофре, а в трубах не надежно, т. к. трубы в соединениях могу сыграть и повредить провод. В общем сказал не беспокоиться, всё хорошо, лет на 30 хватит. Обжимать или залуживать провода в автоматах тоже не обязательно, т. к. в автоматах прижимная пластина и затягивает равномерно все жилы.
Как он может работать электриком?
Пвс можно ли оставлять на освещении в кабель каналах?

В общем как быть? У многих знакомых так же ПВС сделано электричество.... :o


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 08:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Termit писал(а):
В 2х этажном доме сделана вся проводка ПВС 6 лет назад.

Позвали того электрика. Он работает электриком по Дмитровскому району.
Он сказал- Госты 70х годов и все устарели, многие уже по ним не делают. И что ввгнг также горит и слипается изоляция как на пвс. У ввгнг минус, что в углах он может сломаться и потом греться и будет пожар. Скрытую под вагонкой лучше как он вёл в пвх гофре, а в трубах не надежно, т. к. трубы в соединениях могу сыграть и повредить провод. В общем сказал не беспокоиться, всё хорошо, лет на 30 хватит. Обжимать или залуживать провода в автоматах тоже не обязательно, т. к. в автоматах прижимная пластина и затягивает равномерно все жилы.
Как он может работать электриком?
Пвс можно ли оставлять на освещении в кабель каналах?

В общем как быть? У многих знакомых так же ПВС сделано электричество.... :o

ПВС не предназначен для электропроводки, нужно было использовать кабель ВВГнг(А)-LS.
Если ничего не собираетесь переделывать, то хотя бы поставьте на все группы дифавтоматы, если у вас установлены обычные автоматы.
Дифавтомат (УЗО+автомат) защищает не только от ударов тока, но и выполняет защиту от пожара.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 08:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 08:25
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Если ничего не собираетесь переделывать, то хотя бы поставьте на все группы дифавтоматы, если у вас установлены обычные автоматы.
Дифавтомат (УЗО+автомат) защищает не только от ударов тока, но и выполняет защиту от пожара.


Но лучше же переделать, чтобы голова не думала? Как так почти вся улица на ПВС сидит, а дни уже 30 лет. Одна сеть электриков окучивает что ли, которые ПВС любят? Самое главное - утверждают, что они правы и бояться не за чем!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 09:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Termit писал(а):
k-igor писал(а):
Если ничего не собираетесь переделывать, то хотя бы поставьте на все группы дифавтоматы, если у вас установлены обычные автоматы.
Дифавтомат (УЗО+автомат) защищает не только от ударов тока, но и выполняет защиту от пожара.


Но лучше же переделать, чтобы голова не думала? Как так почти вся улица на ПВС сидит, а дни уже 30 лет. Одна сеть электриков окучивает что ли, которые ПВС любят? Самое главное - утверждают, что они правы и бояться не за чем!

Если есть возможность (делаете ремонт), то конечно лучше все сделать как положено + правильно выбрать защитные аппараты.
Если есть вопросы... пишите, поможем.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 08:25
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Termit писал(а):
k-igor писал(а):
Если ничего не собираетесь переделывать, то хотя бы поставьте на все группы дифавтоматы, если у вас установлены обычные автоматы.
Дифавтомат (УЗО+автомат) защищает не только от ударов тока, но и выполняет защиту от пожара.


Но лучше же переделать, чтобы голова не думала? Как так почти вся улица на ПВС сидит, а дни уже 30 лет. Одна сеть электриков окучивает что ли, которые ПВС любят? Самое главное - утверждают, что они правы и бояться не за чем!

Если есть возможность (делаете ремонт), то конечно лучше все сделать как положено + правильно выбрать защитные аппараты.
Если есть вопросы... пишите, поможем.

Вот начало хочу, чтобы профи сделал, а по комнатам я и сам могу развести.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 08:25
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У ПВС какие минусы? Ранее думал, что самый лучший провод из-за многожильности.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Termit писал(а):
У ПВС какие минусы? Ранее думал, что самый лучший провод из-за многожильности.

Посмотрите: Электромонтаж без проекта — дешево?
На одном из моих объектов тоже применили провод ПВС.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 08:25
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Termit писал(а):
У ПВС какие минусы? Ранее думал, что самый лучший провод из-за многожильности.

Посмотрите: Электромонтаж без проекта — дешево?
На одном из моих объектов тоже применили провод ПВС.

Прочитал. Но у меня вроде как с запасом по мощности.
На свет и розетки ПВС 2х2,5. Заземления нигде нет. 2 части дома соединены более толстым сечением ПВС.
Автоматы тоже поставлены по комнатам отдельно на розетки 16А и отдельно на свет 10А. Перед счетчиком на 25А УЗО. На душевую и стиралку 20А.( там были одни стены и уже другие рабочие делали под плитку и положи уже ВВГнг


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 09:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 дек 2017, 08:25
Сообщений: 9
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как правильно УЗО подобрать на розетки и на свет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 2х этажный деревянный дом, электропроводка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 09:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Termit писал(а):
Как правильно УЗО подобрать на розетки и на свет?

УЗО или дифавтомат?
Ток утечки должен быть 30мА, номинальный ток УЗО должен быть выше номинального защитного аппарата.
Номинальный ток автомата для освещения 6-10А, для розеток 16А, за исключение электроплиты.
Зачем УЗО на вводе в частный дом?
Маркировка УЗО
Электрический щит для квартиры или дома

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Termit (02 фев 2018, 09:54)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика