Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Формула расчета электромощности для нежилого помещения http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=5148 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | rrr_rrr_rrr [ 11 дек 2017, 07:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Формула расчета электромощности для нежилого помещения |
Цитата: Интересно, как это вам насчитали 1,6кВт по таблице 7.1 в СП 256.1325800.2016? 'Квартиры с плитами: электрическими, мощностью 8,5 кВт' (поскольку не подведен газ в помещение) на пересечении с [100 - 200] квартир. Как-то похоже на это... |
Автор: | k-igor [ 11 дек 2017, 08:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Формула расчета электромощности для нежилого помещения |
rrr_rrr_rrr писал(а): Цитата: Интересно, как это вам насчитали 1,6кВт по таблице 7.1 в СП 256.1325800.2016? 'Квартиры с плитами: электрическими, мощностью 8,5 кВт' (поскольку не подведен газ в помещение) на пересечении с [100 - 200] квартир. Как-то похоже на это... Нужно смотреть по первой колонке, т.е. вы можете рассчитывать на 8,5 кВт. Когда считают нагрузку на трансформаторной подстанции, тогда используют интерполяцию и на каждую квартиру считают нагрузку по этой таблице в зависимости от общего количества квартир. Но, если дом изначально был не рассчитан на электроплиты, вам столько могут не дать, т.к. нужно знать, есть ли резерв в этом доме. Был бы у вас новый дом - без проблем могли бы требовать 8,5кВт, а так....все зависит от энергетика, как с ним договоритесь. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |