rrr_rrr_rrr писал(а):
Цитата:
Интересно, как это вам насчитали 1,6кВт по таблице 7.1 в СП 256.1325800.2016?
'Квартиры с плитами: электрическими, мощностью 8,5 кВт' (поскольку не подведен газ в помещение) на пересечении с [100 - 200] квартир. Как-то похоже на это...
Нужно смотреть по первой колонке, т.е. вы можете рассчитывать на 8,5 кВт.
Когда считают нагрузку на трансформаторной подстанции, тогда используют интерполяцию и на каждую квартиру считают нагрузку по этой таблице в зависимости от общего количества квартир.
Но, если дом изначально был не рассчитан на электроплиты, вам столько могут не дать, т.к. нужно знать, есть ли резерв в этом доме. Был бы у вас новый дом - без проблем могли бы требовать 8,5кВт, а так....все зависит от энергетика, как с ним договоритесь.