СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 08:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2017, 08:42
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!

Есть НЕЖИЛОЕ помещение в жилом доме. Нужно подключить к электросети дома.

По какой формуле рассчитывается максимальная электромощность (т.е. какой автомат ставить на вводной провод), которую допустимо подключить (как понимаю, для жилых помещений таких ограничений нет)? Или по каким СНИПам, ГОСТам, ПУЭ это рассчитывается?

Осознаю расплывчатость вопросов в данной ситуации.

Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Формула расчета электромощности для нежилого помещения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
rrr_rrr_rrr писал(а):
Добрый день!

Есть НЕЖИЛОЕ помещение в жилом доме. Нужно подключить к электросети дома.

По какой формуле рассчитывается максимальная электромощность (т.е. какой автомат ставить на вводной провод), которую допустимо подключить (как понимаю, для жилых помещений таких ограничений нет)? Или по каким СНИПам, ГОСТам, ПУЭ это рассчитывается?

Осознаю расплывчатость вопросов в данной ситуации.

Спасибо.

У вас должны быть технические условия на электроснабжение, где будет сказано, какую мощность вы можете использовать.
На ваше помещение вам нужно сделать проект с учетом вашего технологического оборудования, вентиляции, освещения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Формула расчета электромощности для нежилого помещения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 05:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2017, 08:42
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
У вас должны быть технические условия на электроснабжение, где будет сказано, какую мощность вы можете использовать.
На ваше помещение вам нужно сделать проект с учетом вашего технологического оборудования, вентиляции, освещения.


Инженер домоуправляющей компании предоставил технические условия. Выделено 1,6 кВт - это несерьезно. Вот и хочу проверить как он насчитал такую мощность - для этого нужна формула или СНИПы-ГОСТы, где все это расписано. Собственно, я про них и спрашивал.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Формула расчета электромощности для нежилого помещения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 07:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
rrr_rrr_rrr писал(а):
k-igor писал(а):
У вас должны быть технические условия на электроснабжение, где будет сказано, какую мощность вы можете использовать.
На ваше помещение вам нужно сделать проект с учетом вашего технологического оборудования, вентиляции, освещения.


Инженер домоуправляющей компании предоставил технические условия. Выделено 1,6 кВт - это несерьезно. Вот и хочу проверить как он насчитал такую мощность - для этого нужна формула или СНИПы-ГОСТы, где все это расписано. Собственно, я про них и спрашивал.

Нет таких формул, сколько вам выделят, столько вы можете использовать.
Вы только можете уговорить его дать вам больше.
Ваше помещение - это квартира, выведенная из жилого фонда или вспомогательное помещение?
Если это была раньше квартира, то можно требовать 3,5-6 кВт, т.к. именно столько закладывают на одну квартиру.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Формула расчета электромощности для нежилого помещения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 09:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2017, 08:42
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ

Помещение - изначально вспомогательное, бывшая лифтерная

Но ситуация странная - выделенная мощность зависит от настроения ДУКовского инженера... Он опирается на свой опыт при создании проекта электрификации помещения? Просто число какое-то странное - 1.6 кВт... Дробное...

А если я "уговорю" его выделить мне 100 МВт и все их заиспользую, то другим в доме не хватит...

В общем, не понятная ситуация с выделенной электромощностью


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Формула расчета электромощности для нежилого помещения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 10:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
rrr_rrr_rrr писал(а):
Спасибо за ответ

Помещение - изначально вспомогательное, бывшая лифтерная

Но ситуация странная - выделенная мощность зависит от настроения ДУКовского инженера... Он опирается на свой опыт при создании проекта электрификации помещения? Просто число какое-то странное - 1.6 кВт... Дробное...

А если я "уговорю" его выделить мне 100 МВт и все их заиспользую, то другим в доме не хватит...

В общем, не понятная ситуация с выделенной электромощностью

Нужно сначала определиться, что у вас там будет?
Освещение, компьютер или что-то еще... Прикинуть сколько вам необходимо кВт.
1,6кВт - это по факту у вас будет где-то 2-3кВт. Т.к. автомат у вас будет на 10-16А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Формула расчета электромощности для нежилого помещения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2017, 08:42
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
rrr_rrr_rrr писал(а):
1,6кВт - это по факту у вас будет где-то 2-3кВт. Т.к. автомат у вас будет на 10-16А.

Так и есть - у меня отдельная линия прокинута - в ВРУ стоит автомат 16А, в щитке на площадке - 10А

rrr_rrr_rrr писал(а):
Нужно сначала определиться, что у вас там будет?
Освещение, компьютер или что-то еще... Прикинуть сколько вам необходимо кВт.


Я озвучивал, что хочу организовать помещение под проживание, т.е. холодильник, электро-плита (т.к. газ не подведен в это помещение), утюг, освещение - набор бытовых приборов, как в квартире. Но ДУКовский инженер сказал, что может мне выделить только 1.6 кВт.

А есть какая-то процедура, чтобы переиграть этот проект электрификации, чтобы увеличить мощность?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Формула расчета электромощности для нежилого помещения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
rrr_rrr_rrr писал(а):
rrr_rrr_rrr писал(а):
1,6кВт - это по факту у вас будет где-то 2-3кВт. Т.к. автомат у вас будет на 10-16А.

Так и есть - у меня отдельная линия прокинута - в ВРУ стоит автомат 16А, в щитке на площадке - 10А

rrr_rrr_rrr писал(а):
Нужно сначала определиться, что у вас там будет?
Освещение, компьютер или что-то еще... Прикинуть сколько вам необходимо кВт.


Я озвучивал, что хочу организовать помещение под проживание, т.е. холодильник, электро-плита (т.к. газ не подведен в это помещение), утюг, освещение - набор бытовых приборов, как в квартире. Но ДУКовский инженер сказал, что может мне выделить только 1.6 кВт.

А есть какая-то процедура, чтобы переиграть этот проект электрификации, чтобы увеличить мощность?

А у вас имеются какие-то документы, что вы можете использовать данное помещения под проживание (квартиру)?
На квартиру с электроплитой должны выделить 10кВт согласно СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Формула расчета электромощности для нежилого помещения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 20:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2017, 08:42
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
rrr_rrr_rrr писал(а):
А у вас имеются какие-то документы, что вы можете использовать данное помещения под проживание (квартиру)?

А что за документы нужно предоставлять в ДУК, чтобы выделили мощность? Это нужно в соответствующей организации создать проект электрификации помещения, где будет заложено больше 1.6 кВт, предоставить проект в ДУК, и в ДУКе будут обязанны мне выделить столько, сколько прописано в этом проекте?

Я просто пришел и сказал, что хочу подключиться к сети, но ДУКовский инженер ни про какие документы не сказал ни слова, просто насчитал, судя по таблице 7.1 в СП 256.1325800.2016, для меня 1.6 кВт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Формула расчета электромощности для нежилого помещения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 20:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
rrr_rrr_rrr писал(а):
rrr_rrr_rrr писал(а):
А у вас имеются какие-то документы, что вы можете использовать данное помещения под проживание (квартиру)?

А что за документы нужно предоставлять в ДУК, чтобы выделили мощность? Это нужно в соответствующей организации создать проект электрификации помещения, где будет заложено больше 1.6 кВт, предоставить проект в ДУК, и в ДУКе будут обязанны мне выделить столько, сколько прописано в этом проекте?

Я просто пришел и сказал, что хочу подключиться к сети, но ДУКовский инженер ни про какие документы не сказал ни слова, просто насчитал, судя по таблице 7.1 в СП 256.1325800.2016, для меня 1.6 кВт.

Сначала ТУ берут, а потом делают проект на основании ТУ. Обратитесь в местную проектную организацию, чтобы вам разъяснили, какие документы вам необходимы.
У вас меняется назначение помещения... я не знаю какие у вас там могут требовать документы на этот счет.
Интересно, как это вам насчитали 1,6кВт по таблице 7.1 в СП 256.1325800.2016?
Даже на летний домик положено 4кВт.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика