Автор:  Артем Аркадьевич [ 30 ноя 2017, 16:35 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабеля в кабельном лотке

Здравствуйте такой вопрос, подскажите пожалуйста как правильно и со стороны достаточно истетично можно проложить кабельный канал или иными средствами кабель что бы запитать светильники которые указаны на фотографии?

Автор:  Артем Аркадьевич [ 30 ноя 2017, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.

Допустимо ли провести кабеля в трубах ? и что нужно предусмотреть ?

Автор:  Александр Васильевич [ 30 ноя 2017, 17:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.

Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .

Автор:  Артем Аркадьевич [ 30 ноя 2017, 18:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.

А если не приваривать дополнительные трубы к трубам, а пустить в самих несущих трубах? предварительно проделав отверстия в нужных местах и пустить гофр трубку ?

Автор:  Сергей [ 21 дек 2017, 03:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.

Александр Васильевич писал(а):
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .

СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5
Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.

Автор:  k-igor [ 21 дек 2017, 06:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.

Сергей писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .

СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5
Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.

Я понимаю это не технологические трубопроводы, а просто металлоконструкции.

Автор:  Сергей [ 21 дек 2017, 07:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.

k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .

СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5
Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.

Я понимаю это не технологические трубопроводы, а просто металлоконструкции.

... а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются. Я к тому, что крепить через хомуты, скобы и т.д., но приваривать сами трубы нельзя.

Автор:  Александр Васильевич [ 21 дек 2017, 18:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.

Сергей писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .

СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5
Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.

Согласен неправильно сказал.

Автор:  k-igor [ 21 дек 2017, 18:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.

Артем Аркадьевич писал(а):
А если не приваривать дополнительные трубы к трубам, а пустить в самих несущих трубах? предварительно проделав отверстия в нужных местах и пустить гофр трубку ?

А для чего используются металлоконструкции? Только для размещения светильников или еще для чего-то?