Автор: | Артем Аркадьевич [ 30 ноя 2017, 16:35 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка кабеля в кабельном лотке |
Здравствуйте такой вопрос, подскажите пожалуйста как правильно и со стороны достаточно истетично можно проложить кабельный канал или иными средствами кабель что бы запитать светильники которые указаны на фотографии? |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 30 ноя 2017, 16:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке. |
Допустимо ли провести кабеля в трубах ? и что нужно предусмотреть ? |
Автор: | Александр Васильевич [ 30 ноя 2017, 17:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке. |
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой . |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 30 ноя 2017, 18:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке. |
А если не приваривать дополнительные трубы к трубам, а пустить в самих несущих трубах? предварительно проделав отверстия в нужных местах и пустить гофр трубку ? |
Автор: | Сергей [ 21 дек 2017, 03:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке. |
Александр Васильевич писал(а): Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой . СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5 Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются. |
Автор: | k-igor [ 21 дек 2017, 06:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке. |
Сергей писал(а): Александр Васильевич писал(а): Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой . СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5 Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются. Я понимаю это не технологические трубопроводы, а просто металлоконструкции. |
Автор: | Сергей [ 21 дек 2017, 07:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке. |
k-igor писал(а): Сергей писал(а): Александр Васильевич писал(а): Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой . СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5 Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются. Я понимаю это не технологические трубопроводы, а просто металлоконструкции. ... а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются. Я к тому, что крепить через хомуты, скобы и т.д., но приваривать сами трубы нельзя. |
Автор: | Александр Васильевич [ 21 дек 2017, 18:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке. |
Сергей писал(а): Александр Васильевич писал(а): Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой . СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5 Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются. Согласен неправильно сказал. |
Автор: | k-igor [ 21 дек 2017, 18:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке. |
Артем Аркадьевич писал(а): А если не приваривать дополнительные трубы к трубам, а пустить в самих несущих трубах? предварительно проделав отверстия в нужных местах и пустить гофр трубку ? А для чего используются металлоконструкции? Только для размещения светильников или еще для чего-то? |