Заголовок сообщения: Прокладка кабеля в кабельном лотке
Добавлено: 30 ноя 2017, 16:35
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40 Сообщений: 65 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте такой вопрос, подскажите пожалуйста как правильно и со стороны достаточно истетично можно проложить кабельный канал или иными средствами кабель что бы запитать светильники которые указаны на фотографии?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
Добавлено: 30 ноя 2017, 17:57
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
Добавлено: 30 ноя 2017, 18:54
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40 Сообщений: 65 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А если не приваривать дополнительные трубы к трубам, а пустить в самих несущих трубах? предварительно проделав отверстия в нужных местах и пустить гофр трубку ?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
Добавлено: 21 дек 2017, 03:39
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .
СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5 Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
Добавлено: 21 дек 2017, 06:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .
СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5 Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.
Я понимаю это не технологические трубопроводы, а просто металлоконструкции.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
Добавлено: 21 дек 2017, 07:00
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .
СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5 Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.
Я понимаю это не технологические трубопроводы, а просто металлоконструкции.
... а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются. Я к тому, что крепить через хомуты, скобы и т.д., но приваривать сами трубы нельзя.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
Добавлено: 21 дек 2017, 18:10
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40 Сообщений: 44 Откуда: Северодонецк Луганская обл. Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили:3 раз.
Сергей писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .
СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5 Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
Добавлено: 21 дек 2017, 18:34
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
А если не приваривать дополнительные трубы к трубам, а пустить в самих несущих трубах? предварительно проделав отверстия в нужных местах и пустить гофр трубку ?
А для чего используются металлоконструкции? Только для размещения светильников или еще для чего-то?