Здравствуйте такой вопрос, подскажите пожалуйста как правильно и со стороны достаточно истетично можно проложить кабельный канал или иными средствами кабель что бы запитать светильники которые указаны на фотографии?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 16:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Допустимо ли провести кабеля в трубах ? и что нужно предусмотреть ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 18:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А если не приваривать дополнительные трубы к трубам, а пустить в самих несущих трубах? предварительно проделав отверстия в нужных местах и пустить гофр трубку ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 03:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .

СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5
Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 06:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .

СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5
Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.

Я понимаю это не технологические трубопроводы, а просто металлоконструкции.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 07:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .

СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5
Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.

Я понимаю это не технологические трубопроводы, а просто металлоконструкции.

... а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются. Я к тому, что крепить через хомуты, скобы и т.д., но приваривать сами трубы нельзя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Сергей писал(а):
Александр Васильевич писал(а):
Можно приваривать трубы к металоконстррукции на отметках где расположены светильники предусмотреть разветвительные коробки в разрывах между трубами металорукав обжатый термоусаживающейся трубкой .

СП 76.13330.2016 п.6.3.6.5
Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются.

Согласен неправильно сказал.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в кабельном лотке.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
А если не приваривать дополнительные трубы к трубам, а пустить в самих несущих трубах? предварительно проделав отверстия в нужных местах и пустить гофр трубку ?

А для чего используются металлоконструкции? Только для размещения светильников или еще для чего-то?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика