Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков? |
Автор: | k-igor [ 18 ноя 2017, 19:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ликбез |
Turbazin писал(а): Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков? Сопротивление увеличится - начнет греться. |
Автор: | doxtyr [ 05 май 2018, 07:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повреждение кабеля |
Turbazin писал(а): Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков? При прокладке нового кабеля по эстакады задрали до жил и броню тоже. Как сдать его эксплуатации? И можно ли его использовать? |
Автор: | k-igor [ 05 май 2018, 07:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повреждение кабеля |
doxtyr писал(а): Turbazin писал(а): Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков? При прокладке нового кабеля по эстакады задрали до жил и броню тоже. Как сдать его эксплуатации? И можно ли его использовать? Выполнить ремонтные работы. На месте повреждения, как вариант, поставить соединительную муфту. |
Автор: | doxtyr [ 05 май 2018, 10:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повреждение кабеля |
k-igor писал(а): doxtyr писал(а): Turbazin писал(а): Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков? При прокладке нового кабеля по эстакады задрали до жил и броню тоже. Как сдать его эксплуатации? И можно ли его использовать? Выполнить ремонтные работы. На месте повреждения, как вариант, поставить соединительную муфту. |
Автор: | k-igor [ 05 май 2018, 11:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повреждение кабеля |
doxtyr писал(а): кабель сшитый полиэтилен 5х240 и как раз дефект на отпуске с эстакады в районе 6м при высоте эстакады 9 метров. А как решить с эксплуатацией? Других вариантов ремонта нет? Пройдёт ли кабель испытание? Если бы соединительные муфты не проходили бы испытание, то применение их было бы запрещено. По-другому я не знаю как решить вашу проблему. Однозначно нужно восстанавливать поврежденный участок. Надо смотреть, может есть готовые ремкомплекты для данного кабеля. |
Автор: | doxtyr [ 06 май 2018, 02:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повреждение кабеля |
Спасибо. |
Автор: | dmitrii [ 28 май 2019, 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повреждение кабеля |
Соединительная муфта однозначно решит вашу проблему: elektro-master.ru/cabsystem/soedmuft.htm |
Автор: | Kyrkyl777 [ 31 май 2019, 02:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повреждение кабеля |
Единственное решение - менять поврежденный участок с использованием соединительных муфт. По другому будет колхоз. Например замотать жилу в самовулканизирующейся лентой и по верх термоусадочную клеевую трубку. Но придется ее тащить с самого конца кабеля(( |