Поблагодарили: 0 раз.
Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 19:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Turbazin писал(а):
Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков?

Сопротивление увеличится - начнет греться.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 07:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 май 2018, 07:06
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Turbazin писал(а):
Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков?

При прокладке нового кабеля по эстакады задрали до жил и броню тоже. Как сдать его эксплуатации? И можно ли его использовать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 07:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
doxtyr писал(а):
Turbazin писал(а):
Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков?

При прокладке нового кабеля по эстакады задрали до жил и броню тоже. Как сдать его эксплуатации? И можно ли его использовать?

Выполнить ремонтные работы.
На месте повреждения, как вариант, поставить соединительную муфту.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 10:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 май 2018, 07:06
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
doxtyr писал(а):
Turbazin писал(а):
Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков?

При прокладке нового кабеля по эстакады задрали до жил и броню тоже. Как сдать его эксплуатации? И можно ли его использовать?

Выполнить ремонтные работы.
На месте повреждения, как вариант, поставить соединительную муфту.
кабель сшитый полиэтилен 5х240 и как раз дефект на отпуске с эстакады в районе 6м при высоте эстакады 9 метров. А как решить с эксплуатацией? Других вариантов ремонта нет? Пройдёт ли кабель испытание?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 11:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
doxtyr писал(а):
кабель сшитый полиэтилен 5х240 и как раз дефект на отпуске с эстакады в районе 6м при высоте эстакады 9 метров. А как решить с эксплуатацией? Других вариантов ремонта нет? Пройдёт ли кабель испытание?

Если бы соединительные муфты не проходили бы испытание, то применение их было бы запрещено.
По-другому я не знаю как решить вашу проблему.
Однозначно нужно восстанавливать поврежденный участок.
Надо смотреть, может есть готовые ремкомплекты для данного кабеля.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение кабеля
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 02:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 май 2018, 07:06
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение кабеля
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 11:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 окт 2015, 13:10
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Соединительная муфта однозначно решит вашу проблему: elektro-master.ru/cabsystem/soedmuft.htm


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение кабеля
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 02:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Единственное решение - менять поврежденный участок с использованием соединительных муфт.
По другому будет колхоз. Например замотать жилу в самовулканизирующейся лентой и по верх термоусадочную клеевую трубку. Но придется ее тащить с самого конца кабеля((


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика