Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 19:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Turbazin писал(а):
Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков?

Сопротивление увеличится - начнет греться.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 07:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 май 2018, 07:06
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Turbazin писал(а):
Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков?

При прокладке нового кабеля по эстакады задрали до жил и броню тоже. Как сдать его эксплуатации? И можно ли его использовать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 07:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
doxtyr писал(а):
Turbazin писал(а):
Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков?

При прокладке нового кабеля по эстакады задрали до жил и броню тоже. Как сдать его эксплуатации? И можно ли его использовать?

Выполнить ремонтные работы.
На месте повреждения, как вариант, поставить соединительную муфту.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 10:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 май 2018, 07:06
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
doxtyr писал(а):
Turbazin писал(а):
Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков?

При прокладке нового кабеля по эстакады задрали до жил и броню тоже. Как сдать его эксплуатации? И можно ли его использовать?

Выполнить ремонтные работы.
На месте повреждения, как вариант, поставить соединительную муфту.
кабель сшитый полиэтилен 5х240 и как раз дефект на отпуске с эстакады в районе 6м при высоте эстакады 9 метров. А как решить с эксплуатацией? Других вариантов ремонта нет? Пройдёт ли кабель испытание?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 11:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
doxtyr писал(а):
кабель сшитый полиэтилен 5х240 и как раз дефект на отпуске с эстакады в районе 6м при высоте эстакады 9 метров. А как решить с эксплуатацией? Других вариантов ремонта нет? Пройдёт ли кабель испытание?

Если бы соединительные муфты не проходили бы испытание, то применение их было бы запрещено.
По-другому я не знаю как решить вашу проблему.
Однозначно нужно восстанавливать поврежденный участок.
Надо смотреть, может есть готовые ремкомплекты для данного кабеля.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение кабеля
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 02:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 май 2018, 07:06
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение кабеля
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 11:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 окт 2015, 13:10
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Соединительная муфта однозначно решит вашу проблему: elektro-master.ru/cabsystem/soedmuft.htm


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение кабеля
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 02:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Единственное решение - менять поврежденный участок с использованием соединительных муфт.
По другому будет колхоз. Например замотать жилу в самовулканизирующейся лентой и по верх термоусадочную клеевую трубку. Но придется ее тащить с самого конца кабеля((


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика