Зарегистрирован: 05 май 2018, 07:06 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
doxtyr писал(а):
Turbazin писал(а):
Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков?
При прокладке нового кабеля по эстакады задрали до жил и броню тоже. Как сдать его эксплуатации? И можно ли его использовать?
Выполнить ремонтные работы. На месте повреждения, как вариант, поставить соединительную муфту.
кабель сшитый полиэтилен 5х240 и как раз дефект на отпуске с эстакады в районе 6м при высоте эстакады 9 метров. А как решить с эксплуатацией? Других вариантов ремонта нет? Пройдёт ли кабель испытание?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
doxtyr писал(а):
кабель сшитый полиэтилен 5х240 и как раз дефект на отпуске с эстакады в районе 6м при высоте эстакады 9 метров. А как решить с эксплуатацией? Других вариантов ремонта нет? Пройдёт ли кабель испытание?
Если бы соединительные муфты не проходили бы испытание, то применение их было бы запрещено. По-другому я не знаю как решить вашу проблему. Однозначно нужно восстанавливать поврежденный участок. Надо смотреть, может есть готовые ремкомплекты для данного кабеля.
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Единственное решение - менять поврежденный участок с использованием соединительных муфт. По другому будет колхоз. Например замотать жилу в самовулканизирующейся лентой и по верх термоусадочную клеевую трубку. Но придется ее тащить с самого конца кабеля((
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения