Зарегистрирован: 05 май 2018, 07:06 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
doxtyr писал(а):
Turbazin писал(а):
Что произойдет если в медном проводе, состоящем из сразу из нескольких проводков, переломится один или более (но не все сразу) проводков?
При прокладке нового кабеля по эстакады задрали до жил и броню тоже. Как сдать его эксплуатации? И можно ли его использовать?
Выполнить ремонтные работы. На месте повреждения, как вариант, поставить соединительную муфту.
кабель сшитый полиэтилен 5х240 и как раз дефект на отпуске с эстакады в районе 6м при высоте эстакады 9 метров. А как решить с эксплуатацией? Других вариантов ремонта нет? Пройдёт ли кабель испытание?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
doxtyr писал(а):
кабель сшитый полиэтилен 5х240 и как раз дефект на отпуске с эстакады в районе 6м при высоте эстакады 9 метров. А как решить с эксплуатацией? Других вариантов ремонта нет? Пройдёт ли кабель испытание?
Если бы соединительные муфты не проходили бы испытание, то применение их было бы запрещено. По-другому я не знаю как решить вашу проблему. Однозначно нужно восстанавливать поврежденный участок. Надо смотреть, может есть готовые ремкомплекты для данного кабеля.
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Единственное решение - менять поврежденный участок с использованием соединительных муфт. По другому будет колхоз. Например замотать жилу в самовулканизирующейся лентой и по верх термоусадочную клеевую трубку. Но придется ее тащить с самого конца кабеля((
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения