 Заголовок сообщения: Прокладка кабеля по коридору
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 07:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Добрый день коллеги.
Подскажите в каком документе указывается максимально-допустимое сечение кабеля для прокладки по коридорам жилого здания?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 08:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Добрый день коллеги.
Подскажите в каком документе указывается максимально-допустимое сечение кабеля для прокладки по коридорам жилого здания?

Не припомню, что где-то есть такое ограничение.
Вы питающий кабель по коридору хотите проложить?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 08:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Да. Питающие по коридору от ВРУ до ЩС, ЩР и т.д. Некоторые щиты достаточно мощные, порядка около 85-120А.
Просто не согласовали прокладку кабеля по техподполью, вот и думаю переубедить их от прокладки по коридору.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 08:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
Да. Питающие по коридору от ВРУ до ЩС, ЩР и т.д. Некоторые щиты достаточно мощные, порядка около 85А.

Это около 25-35мм2.
Подвала нету?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по коридору
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 08:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
У меня изначально все магистрали проложены в подвале. Но в подвале не согласовывают, хотят магистрали по коридорам. Вот я и ищу документ который может регламинтировать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по коридору
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 09:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тырдым писал(а):
У меня изначально все магистрали проложены в подвале. Но в подвале не согласовывают, хотят магистрали по коридорам. Вот я и ищу документ который может регламинтировать.

Это жилой дом? Питающие линии к этажным щитам? Или к встроенным помещениям?
Самое правильное решение - по подвалу.
Здесь либо разрешается либо запрещается. Сечение здесь точно не определяет.
В ПУЭ и СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа) запрета нету...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по коридору
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 09:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Да. Это общага на 140 чел. 3 этажа. Буду убеждать на подвал.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика