Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Прокладка кабеля по коридору
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=5111
Страница 1 из 1

Автор:  Тырдым [ 09 ноя 2017, 07:14 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабеля по коридору

Добрый день коллеги.
Подскажите в каком документе указывается максимально-допустимое сечение кабеля для прокладки по коридорам жилого здания?

Автор:  k-igor [ 09 ноя 2017, 08:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля.

Тырдым писал(а):
Добрый день коллеги.
Подскажите в каком документе указывается максимально-допустимое сечение кабеля для прокладки по коридорам жилого здания?

Не припомню, что где-то есть такое ограничение.
Вы питающий кабель по коридору хотите проложить?

Автор:  Тырдым [ 09 ноя 2017, 08:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля.

Да. Питающие по коридору от ВРУ до ЩС, ЩР и т.д. Некоторые щиты достаточно мощные, порядка около 85-120А.
Просто не согласовали прокладку кабеля по техподполью, вот и думаю переубедить их от прокладки по коридору.

Автор:  k-igor [ 09 ноя 2017, 08:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля.

Тырдым писал(а):
Да. Питающие по коридору от ВРУ до ЩС, ЩР и т.д. Некоторые щиты достаточно мощные, порядка около 85А.

Это около 25-35мм2.
Подвала нету?

Автор:  Тырдым [ 09 ноя 2017, 08:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля по коридору

У меня изначально все магистрали проложены в подвале. Но в подвале не согласовывают, хотят магистрали по коридорам. Вот я и ищу документ который может регламинтировать.

Автор:  k-igor [ 09 ноя 2017, 09:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля по коридору

Тырдым писал(а):
У меня изначально все магистрали проложены в подвале. Но в подвале не согласовывают, хотят магистрали по коридорам. Вот я и ищу документ который может регламинтировать.

Это жилой дом? Питающие линии к этажным щитам? Или к встроенным помещениям?
Самое правильное решение - по подвалу.
Здесь либо разрешается либо запрещается. Сечение здесь точно не определяет.
В ПУЭ и СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа) запрета нету...

Автор:  Тырдым [ 09 ноя 2017, 09:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля по коридору

Да. Это общага на 140 чел. 3 этажа. Буду убеждать на подвал.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/