Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43 Сообщений: 109 Откуда: Россия Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:3 раз.
Да. Питающие по коридору от ВРУ до ЩС, ЩР и т.д. Некоторые щиты достаточно мощные, порядка около 85-120А. Просто не согласовали прокладку кабеля по техподполью, вот и думаю переубедить их от прокладки по коридору.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по коридору
Добавлено: 09 ноя 2017, 08:52
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43 Сообщений: 109 Откуда: Россия Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:3 раз.
У меня изначально все магистрали проложены в подвале. Но в подвале не согласовывают, хотят магистрали по коридорам. Вот я и ищу документ который может регламинтировать.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля по коридору
Добавлено: 09 ноя 2017, 09:05
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Тырдым писал(а):
У меня изначально все магистрали проложены в подвале. Но в подвале не согласовывают, хотят магистрали по коридорам. Вот я и ищу документ который может регламинтировать.
Это жилой дом? Питающие линии к этажным щитам? Или к встроенным помещениям? Самое правильное решение - по подвалу. Здесь либо разрешается либо запрещается. Сечение здесь точно не определяет. В ПУЭ и СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа) запрета нету...