Как необходимо маркировать кабели?

Автор:  Proektant [ 20 мар 2011, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маркировка кабелей

vlad писал(а):
Как необходимо маркировать кабели?

Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты снабжаются бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт – номер муфты, дата монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они располагаются по длине лини через 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).