Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Маркировка кабелей http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=51 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | vlad [ 20 мар 2011, 20:01 ] |
Заголовок сообщения: | Маркировка кабелей |
Как необходимо маркировать кабели? |
Автор: | Proektant [ 20 мар 2011, 20:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Маркировка кабелей |
vlad писал(а): Как необходимо маркировать кабели? Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты снабжаются бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт – номер муфты, дата монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они располагаются по длине лини через 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон). |