Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Прокладка кабеля ААБл-10
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=5081
Страница 1 из 1

Автор:  kvalerikl [ 25 окт 2017, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабеля ААБл-10

Добрый день, коллеги. Вопрос такой, кабель идет в земле и нужно пересечь реку. По 2 стороны реки ставим 2 анкерные опоры. и вопрос. Можно ли кидать кабель ААБл-10 между этими опорами?

Автор:  k-igor [ 25 окт 2017, 13:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля ААБл-10

kvalerikl писал(а):
Добрый день, коллеги. Вопрос такой, кабель идет в земле и нужно пересечь реку. По 2 стороны реки ставим 2 анкерные опоры. и вопрос. Можно ли кидать кабель ААБл-10 между этими опорами?

Этот кабель не предназначен для таких целей.
Какая длина пролета?
А почему реку не пересекаете методом ГНБ?

Автор:  kvalerikl [ 25 окт 2017, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля ААБл-10

Это решение руководства. Вы бы как сделали в такой ситуации? Нужно делать отпайку от опоры вести в земле кабель и пересечь реку, после пересечения по земле к столбовой подстанции.

Автор:  k-igor [ 25 окт 2017, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля ААБл-10

kvalerikl писал(а):
Это решение руководства. Вы бы как сделали в такой ситуации? Нужно делать отпайку от опоры вести в земле кабель и пересечь реку, после пересечения по земле к столбовой подстанции.

Самое лучшее решение - делать прокол (ГНБ) под рекой. Река судоходная?
Вы для начала определитесь какое у вас будут расстояние между опорами...
В крайнем случае нужно делать переход на провод СИП 3, я так понимаю это у вас 6-10кВ. Это при условии, что у вас пролет будет в допустимых пределах.

Автор:  kvalerikl [ 26 окт 2017, 05:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля ААБл-10

k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Это решение руководства. Вы бы как сделали в такой ситуации? Нужно делать отпайку от опоры вести в земле кабель и пересечь реку, после пересечения по земле к столбовой подстанции.

Самое лучшее решение - делать прокол (ГНБ) под рекой. Река судоходная?
Вы для начала определитесь какое у вас будут расстояние между опорами...
В крайнем случае нужно делать переход на провод СИП 3, я так понимаю это у вас 6-10кВ. Это при условии, что у вас пролет будет в допустимых пределах.


Река не судоходная, расстояние между опорами будет максимум 25 м, ГНБ делать не будут, остается перейти на СИП, или другой кабель 6-10 кВ, который предназначен для прокладки в воздухе

Автор:  k-igor [ 26 окт 2017, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля ААБл-10

kvalerikl писал(а):
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Это решение руководства. Вы бы как сделали в такой ситуации? Нужно делать отпайку от опоры вести в земле кабель и пересечь реку, после пересечения по земле к столбовой подстанции.

Самое лучшее решение - делать прокол (ГНБ) под рекой. Река судоходная?
Вы для начала определитесь какое у вас будут расстояние между опорами...
В крайнем случае нужно делать переход на провод СИП 3, я так понимаю это у вас 6-10кВ. Это при условии, что у вас пролет будет в допустимых пределах.


Река не судоходная, расстояние между опорами будет максимум 25 м, ГНБ делать не будут, остается перейти на СИП, или другой кабель 6-10 кВ, который предназначен для прокладки в воздухе

Какая ширина реки?
У меня был проект, в котором кабелем 6кВ нужно было пересечь небольшую канаву.
Заложил металлическую трубу, но потом подрядчики заменили на ПНД трубу (10м), рядом лежащие кабели были именно так проложены.
Также учтите, если будет переходить на СИП3, то вам скорее всего придется установить разрядники. Думаю еще надо подумать, как укрепить опоры, в случае разлива воды...

Автор:  kvalerikl [ 26 окт 2017, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля ААБл-10

ширина реки 15 м максимум думаю может меньше пока нет точных данных. А зачем туда разрядники устанавливать? Думаю промежуточные анкерные опоры подойдут на пересечение?

Автор:  k-igor [ 26 окт 2017, 11:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля ААБл-10

kvalerikl писал(а):
ширина реки 15 м максимум думаю может меньше пока нет точных данных. А зачем туда разрядники устанавливать? Думаю промежуточные анкерные опоры подойдут на пересечение?

Промежуточные? А почему не концевые анкерные опоры?
Смотрите типовые проекты...
При переходе с земли в воздух ставят разрядники.

Автор:  kvalerikl [ 26 окт 2017, 11:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля ААБл-10

k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
ширина реки 15 м максимум думаю может меньше пока нет точных данных. А зачем туда разрядники устанавливать? Думаю промежуточные анкерные опоры подойдут на пересечение?

Промежуточные? А почему не концевые анкерные опоры?
Смотрите типовые проекты...
При переходе с земли в воздух ставят разрядники.


Может и концевые анкерные :D , я в первый раз с ВЛ сталкиваюсь если честно.

Автор:  Виталий767 [ 09 фев 2018, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля ААБл-10

Мне кажется если уж бурение под речку не рассматривать то вывести кабель через шины скрепить муфтами кинуть его по воздуху а потом опять в АСБЛ