Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Прокладка кабеля ААБл-10
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, коллеги. Вопрос такой, кабель идет в земле и нужно пересечь реку. По 2 стороны реки ставим 2 анкерные опоры. и вопрос. Можно ли кидать кабель ААБл-10 между этими опорами?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля ААБл-10
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 13:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
Добрый день, коллеги. Вопрос такой, кабель идет в земле и нужно пересечь реку. По 2 стороны реки ставим 2 анкерные опоры. и вопрос. Можно ли кидать кабель ААБл-10 между этими опорами?

Этот кабель не предназначен для таких целей.
Какая длина пролета?
А почему реку не пересекаете методом ГНБ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля ААБл-10
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 13:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это решение руководства. Вы бы как сделали в такой ситуации? Нужно делать отпайку от опоры вести в земле кабель и пересечь реку, после пересечения по земле к столбовой подстанции.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля ААБл-10
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 13:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
Это решение руководства. Вы бы как сделали в такой ситуации? Нужно делать отпайку от опоры вести в земле кабель и пересечь реку, после пересечения по земле к столбовой подстанции.

Самое лучшее решение - делать прокол (ГНБ) под рекой. Река судоходная?
Вы для начала определитесь какое у вас будут расстояние между опорами...
В крайнем случае нужно делать переход на провод СИП 3, я так понимаю это у вас 6-10кВ. Это при условии, что у вас пролет будет в допустимых пределах.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля ААБл-10
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 05:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Это решение руководства. Вы бы как сделали в такой ситуации? Нужно делать отпайку от опоры вести в земле кабель и пересечь реку, после пересечения по земле к столбовой подстанции.

Самое лучшее решение - делать прокол (ГНБ) под рекой. Река судоходная?
Вы для начала определитесь какое у вас будут расстояние между опорами...
В крайнем случае нужно делать переход на провод СИП 3, я так понимаю это у вас 6-10кВ. Это при условии, что у вас пролет будет в допустимых пределах.


Река не судоходная, расстояние между опорами будет максимум 25 м, ГНБ делать не будут, остается перейти на СИП, или другой кабель 6-10 кВ, который предназначен для прокладки в воздухе


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля ААБл-10
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 08:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
Это решение руководства. Вы бы как сделали в такой ситуации? Нужно делать отпайку от опоры вести в земле кабель и пересечь реку, после пересечения по земле к столбовой подстанции.

Самое лучшее решение - делать прокол (ГНБ) под рекой. Река судоходная?
Вы для начала определитесь какое у вас будут расстояние между опорами...
В крайнем случае нужно делать переход на провод СИП 3, я так понимаю это у вас 6-10кВ. Это при условии, что у вас пролет будет в допустимых пределах.


Река не судоходная, расстояние между опорами будет максимум 25 м, ГНБ делать не будут, остается перейти на СИП, или другой кабель 6-10 кВ, который предназначен для прокладки в воздухе

Какая ширина реки?
У меня был проект, в котором кабелем 6кВ нужно было пересечь небольшую канаву.
Заложил металлическую трубу, но потом подрядчики заменили на ПНД трубу (10м), рядом лежащие кабели были именно так проложены.
Также учтите, если будет переходить на СИП3, то вам скорее всего придется установить разрядники. Думаю еще надо подумать, как укрепить опоры, в случае разлива воды...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля ААБл-10
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 11:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ширина реки 15 м максимум думаю может меньше пока нет точных данных. А зачем туда разрядники устанавливать? Думаю промежуточные анкерные опоры подойдут на пересечение?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля ААБл-10
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 11:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kvalerikl писал(а):
ширина реки 15 м максимум думаю может меньше пока нет точных данных. А зачем туда разрядники устанавливать? Думаю промежуточные анкерные опоры подойдут на пересечение?

Промежуточные? А почему не концевые анкерные опоры?
Смотрите типовые проекты...
При переходе с земли в воздух ставят разрядники.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля ААБл-10
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 11:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2017, 12:40
Сообщений: 31
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
kvalerikl писал(а):
ширина реки 15 м максимум думаю может меньше пока нет точных данных. А зачем туда разрядники устанавливать? Думаю промежуточные анкерные опоры подойдут на пересечение?

Промежуточные? А почему не концевые анкерные опоры?
Смотрите типовые проекты...
При переходе с земли в воздух ставят разрядники.


Может и концевые анкерные :D , я в первый раз с ВЛ сталкиваюсь если честно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля ААБл-10
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 фев 2018, 11:13
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мне кажется если уж бурение под речку не рассматривать то вывести кабель через шины скрепить муфтами кинуть его по воздуху а потом опять в АСБЛ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика