Автор:  Роман [ 24 июл 2012, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей I категории

k-igor писал(а):
СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий.

В России вместо СН 174-75 введен НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования.
И там про 1 м ничего уже не сказано... Получается первую категорию можно уже вести в одной траншее, через 100мм или нет?

Автор:  k-igor [ 24 июл 2012, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей I категории

Роман писал(а):
В России вместо СН 174-75 введен НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования.
И там про 1 м ничего уже не сказано... Получается первую категорию можно уже вести в одной траншее, через 100мм или нет?

Да и в Беларуси он вроде как не действует. Но ничего другого пока нет. Эксперты все равно на него ссылаются.
В России хоть выпустили взамен его НТП ЭПП-94.

Автор:  Proektant [ 25 июл 2012, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей I категории

k-igor писал(а):
Да и в Беларуси он вроде как не действует. Но ничего другого пока нет. Эксперты все равно на него ссылаются.
В России хоть выпустили взамен его НТП ЭПП-94.

Никто его отменял, действует он.

Автор:  Alex [ 27 июл 2012, 08:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей I категории

Минские эксперты дали замечание по поводу прокладки кабелей второй категории в одной траншее, ссылаясь на ТЦ № 16/2007 О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях.
1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
3. В стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприёмников первой категории особой группы.
Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.


Вот так... и не важно что это российский циркуляр...

Автор:  k-igor [ 03 авг 2012, 06:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей I категории

Proektant писал(а):
Никто его отменял, действует он.

В ИПС «СтройДОКУМЕНТ» СН 174-75 и СН 357-77 получили статус отмененных 1 января 2012г. Кстати ВСН 332-74 и ВСН 381-85 попали в эту категорию еще раньше. Причем все эти документы отменены без замены. Так что вот так(((

Автор:  Сергей [ 03 авг 2012, 06:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей I категории

k-igor писал(а):
Proektant писал(а):
Никто его отменял, действует он.

В ИПС «СтройДОКУМЕНТ» СН 174-75 и СН 357-77 получили статус отмененных 1 января 2012г. Кстати ВСН 332-74 и ВСН 381-85 попали в эту категорию еще раньше. Причем все эти документы отменены без замены. Так что вот так(((

Что касается России, то здесь ВСН 332-74 является действующим

Автор:  k-igor [ 03 авг 2012, 08:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей I категории

Сергей писал(а):
Что касается России, то здесь ВСН 332-74 является действующим

У вас с этим хоть порядок, а у нас вроде отменили, но нечем не заменили. А аксперты все равно ссылаются на них, т.к. ничего другого нету.