Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Прокладка кабелей I категории http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=506 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Роман [ 24 июл 2012, 13:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей I категории |
k-igor писал(а): СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий. В России вместо СН 174-75 введен НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования. И там про 1 м ничего уже не сказано... Получается первую категорию можно уже вести в одной траншее, через 100мм или нет? |
Автор: | k-igor [ 24 июл 2012, 14:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей I категории |
Роман писал(а): В России вместо СН 174-75 введен НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования. И там про 1 м ничего уже не сказано... Получается первую категорию можно уже вести в одной траншее, через 100мм или нет? Да и в Беларуси он вроде как не действует. Но ничего другого пока нет. Эксперты все равно на него ссылаются. В России хоть выпустили взамен его НТП ЭПП-94. |
Автор: | Proektant [ 25 июл 2012, 10:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей I категории |
k-igor писал(а): Да и в Беларуси он вроде как не действует. Но ничего другого пока нет. Эксперты все равно на него ссылаются. В России хоть выпустили взамен его НТП ЭПП-94. Никто его отменял, действует он. |
Автор: | Alex [ 27 июл 2012, 08:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей I категории |
Минские эксперты дали замечание по поводу прокладки кабелей второй категории в одной траншее, ссылаясь на ТЦ № 16/2007 О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях. 1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м. 2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории. 3. В стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприёмников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей. 4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах. Вот так... и не важно что это российский циркуляр... |
Автор: | k-igor [ 03 авг 2012, 06:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей I категории |
Proektant писал(а): Никто его отменял, действует он. В ИПС «СтройДОКУМЕНТ» СН 174-75 и СН 357-77 получили статус отмененных 1 января 2012г. Кстати ВСН 332-74 и ВСН 381-85 попали в эту категорию еще раньше. Причем все эти документы отменены без замены. Так что вот так((( |
Автор: | Сергей [ 03 авг 2012, 06:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей I категории |
k-igor писал(а): Proektant писал(а): Никто его отменял, действует он. В ИПС «СтройДОКУМЕНТ» СН 174-75 и СН 357-77 получили статус отмененных 1 января 2012г. Кстати ВСН 332-74 и ВСН 381-85 попали в эту категорию еще раньше. Причем все эти документы отменены без замены. Так что вот так((( Что касается России, то здесь ВСН 332-74 является действующим |
Автор: | k-igor [ 03 авг 2012, 08:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей I категории |
Сергей писал(а): Что касается России, то здесь ВСН 332-74 является действующим У вас с этим хоть порядок, а у нас вроде отменили, но нечем не заменили. А аксперты все равно ссылаются на них, т.к. ничего другого нету. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |