 Заголовок сообщения: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 15:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Какие требования предъявляются к прокладке кабелей первой категории?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 16:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 16:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По стенам зданий не должны прокладываться транзитные кабельные линии, питающие электроприемники I категории.
Кабели, прокладываемые открыто на воздухе, должны быть защищены от непосредственного действия солнечных лучей, за исключением прокладываемых в северных районах выше 65-градусной параллели, где такая защита кабелей не требуется.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 16:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
В каком нормативном документе сказано, что между кабелями I категории, прокладываемых в траншее, расстояние должно быть не менее 1 м?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 16:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
vlad писал(а):
В каком нормативном документе сказано, что между кабелями I категории, прокладываемых в траншее, расстояние должно быть не менее 1 м?

СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 16:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Необходимо иметь в виду, что прокладка кабельных линий, питающих потребителей I категории, должна предусматриваться по отдельным, изолированным одна от другой трассам, от каждого независимого источника питания.
Допускается в подземных горных выработках, имеющих один ствол шахты, прокладка по одной трассе (по разным сторонам ствола) кабелей рабочих и резервных линий к потребителям I категории.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 16:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
ПУЭ п.2.3.120 4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками...
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.
Вот и ответ на Ваш вопрос.
В рекомендациях по проектированию НХ и НП промышленности (60-70 г.г., могу уточнить и название) было требование по выполнению электроснабжения установок, имеющих в своем составе потребители I категории надежности электроснабжения, от территориально не совмещенных источников питания, прокладка КЛ, соответственно по разным кабельным трассам. Но эти требования остались только в тех нормах, которые уже нигде не фигурируют.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 17:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
ПУЭ п.2.3.120 4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками...
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.
Вот и ответ на Ваш вопрос.
В рекомендациях по проектированию НХ и НП промышленности (60-70 г.г., могу уточнить и название) было требование по выполнению электроснабжения установок, имеющих в своем составе потребители I категории надежности электроснабжения, от территориально не совмещенных источников питания, прокладка КЛ, соответственно по разным кабельным трассам. Но эти требования остались только в тех нормах, которые уже нигде не фигурируют.

Мы вот в своей работе с кабельными эстакадами практически не сталкиваемся. В основном кабель стараемся ложить в землю, ну или на тросу прокладываем.
Недавно был проект, где часть трассы кабелей первой категории по улице необходимо было вести по зданию в металлическом лотке. Так я эти кабели ложил в разные лотки и на разные отметки. Вопросов вроде со стороны экспертизы не было:)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 17:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Мы вот в своей работе с кабельными эстакадами практически не сталкиваемся. В основном кабель стараемся ложить в землю, ну или на тросу прокладываем.
Недавно был проект, где часть трассы кабелей первой категории по улице необходимо было вести по зданию в металлическом лотке. Так я эти кабели ложил в разные лотки и на разные отметки. Вопросов вроде со стороны экспертизы не было:)

Если лотки (типа ЛМ) с крышками толщиной 1,5 мм, то предел огнестойкости 0,25 ч обеспечен и вопросов ни у экспертизы, ни у заказчика быть не должно. Если лотки лестничного типа (типа НЛ), то все же следует предусмотреть асбестоцементные перегородки, либо разнести их на 600 мм друг от друга.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 17:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Если лотки (типа ЛМ) с крышками толщиной 1,5 мм, то предел огнестойкости 0,25 ч обеспечен и вопросов ни у экспертизы, ни у заказчика быть не должно. Если лотки лестничного типа (типа НЛ), то все же следует предусмотреть асбестоцементные перегородки, либо разнести их на 600 мм друг от друга.

Здесь, по-видимому, вопрос стоит не только в пределе огнестойкости и что второй кабель может как-то повредиться в результате короткого замыкания в первом, а еще в том, что могут одновременно повредить два кабеля чисто физически. Например, экскаватор будет копать и ковшом зацепит сразу два кабеля, которые лежат рядом. С лотком тоже может случиться все что угодно...хоть и маловероятно.
А я предпочитаю брать лотки фирмы Ostec - ЛНМЗТ или ЛПМЗТ. Нравятся они мне:)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика