Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 30 май 2011, 16:08
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 30 май 2011, 16:10
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
По стенам зданий не должны прокладываться транзитные кабельные линии, питающие электроприемники I категории. Кабели, прокладываемые открыто на воздухе, должны быть защищены от непосредственного действия солнечных лучей, за исключением прокладываемых в северных районах выше 65-градусной параллели, где такая защита кабелей не требуется.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 30 май 2011, 16:31
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00 Сообщений: 50 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Необходимо иметь в виду, что прокладка кабельных линий, питающих потребителей I категории, должна предусматриваться по отдельным, изолированным одна от другой трассам, от каждого независимого источника питания. Допускается в подземных горных выработках, имеющих один ствол шахты, прокладка по одной трассе (по разным сторонам ствола) кабелей рабочих и резервных линий к потребителям I категории.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 01 авг 2011, 16:51
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
ПУЭ п.2.3.120 4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками... На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода. Вот и ответ на Ваш вопрос. В рекомендациях по проектированию НХ и НП промышленности (60-70 г.г., могу уточнить и название) было требование по выполнению электроснабжения установок, имеющих в своем составе потребители I категории надежности электроснабжения, от территориально не совмещенных источников питания, прокладка КЛ, соответственно по разным кабельным трассам. Но эти требования остались только в тех нормах, которые уже нигде не фигурируют.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 01 авг 2011, 17:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
ПУЭ п.2.3.120 4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками... На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода. Вот и ответ на Ваш вопрос. В рекомендациях по проектированию НХ и НП промышленности (60-70 г.г., могу уточнить и название) было требование по выполнению электроснабжения установок, имеющих в своем составе потребители I категории надежности электроснабжения, от территориально не совмещенных источников питания, прокладка КЛ, соответственно по разным кабельным трассам. Но эти требования остались только в тех нормах, которые уже нигде не фигурируют.
Мы вот в своей работе с кабельными эстакадами практически не сталкиваемся. В основном кабель стараемся ложить в землю, ну или на тросу прокладываем. Недавно был проект, где часть трассы кабелей первой категории по улице необходимо было вести по зданию в металлическом лотке. Так я эти кабели ложил в разные лотки и на разные отметки. Вопросов вроде со стороны экспертизы не было:)
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 01 авг 2011, 17:29
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Мы вот в своей работе с кабельными эстакадами практически не сталкиваемся. В основном кабель стараемся ложить в землю, ну или на тросу прокладываем. Недавно был проект, где часть трассы кабелей первой категории по улице необходимо было вести по зданию в металлическом лотке. Так я эти кабели ложил в разные лотки и на разные отметки. Вопросов вроде со стороны экспертизы не было:)
Если лотки (типа ЛМ) с крышками толщиной 1,5 мм, то предел огнестойкости 0,25 ч обеспечен и вопросов ни у экспертизы, ни у заказчика быть не должно. Если лотки лестничного типа (типа НЛ), то все же следует предусмотреть асбестоцементные перегородки, либо разнести их на 600 мм друг от друга.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 01 авг 2011, 17:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Если лотки (типа ЛМ) с крышками толщиной 1,5 мм, то предел огнестойкости 0,25 ч обеспечен и вопросов ни у экспертизы, ни у заказчика быть не должно. Если лотки лестничного типа (типа НЛ), то все же следует предусмотреть асбестоцементные перегородки, либо разнести их на 600 мм друг от друга.
Здесь, по-видимому, вопрос стоит не только в пределе огнестойкости и что второй кабель может как-то повредиться в результате короткого замыкания в первом, а еще в том, что могут одновременно повредить два кабеля чисто физически. Например, экскаватор будет копать и ковшом зацепит сразу два кабеля, которые лежат рядом. С лотком тоже может случиться все что угодно...хоть и маловероятно. А я предпочитаю брать лотки фирмы Ostec - ЛНМЗТ или ЛПМЗТ. Нравятся они мне:)