 Заголовок сообщения: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 15:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Какие требования предъявляются к прокладке кабелей первой категории?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 16:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 16:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По стенам зданий не должны прокладываться транзитные кабельные линии, питающие электроприемники I категории.
Кабели, прокладываемые открыто на воздухе, должны быть защищены от непосредственного действия солнечных лучей, за исключением прокладываемых в северных районах выше 65-градусной параллели, где такая защита кабелей не требуется.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 16:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
В каком нормативном документе сказано, что между кабелями I категории, прокладываемых в траншее, расстояние должно быть не менее 1 м?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 16:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
vlad писал(а):
В каком нормативном документе сказано, что между кабелями I категории, прокладываемых в траншее, расстояние должно быть не менее 1 м?

СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 16:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Необходимо иметь в виду, что прокладка кабельных линий, питающих потребителей I категории, должна предусматриваться по отдельным, изолированным одна от другой трассам, от каждого независимого источника питания.
Допускается в подземных горных выработках, имеющих один ствол шахты, прокладка по одной трассе (по разным сторонам ствола) кабелей рабочих и резервных линий к потребителям I категории.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 16:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
ПУЭ п.2.3.120 4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками...
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.
Вот и ответ на Ваш вопрос.
В рекомендациях по проектированию НХ и НП промышленности (60-70 г.г., могу уточнить и название) было требование по выполнению электроснабжения установок, имеющих в своем составе потребители I категории надежности электроснабжения, от территориально не совмещенных источников питания, прокладка КЛ, соответственно по разным кабельным трассам. Но эти требования остались только в тех нормах, которые уже нигде не фигурируют.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 17:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
ПУЭ п.2.3.120 4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками...
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.
Вот и ответ на Ваш вопрос.
В рекомендациях по проектированию НХ и НП промышленности (60-70 г.г., могу уточнить и название) было требование по выполнению электроснабжения установок, имеющих в своем составе потребители I категории надежности электроснабжения, от территориально не совмещенных источников питания, прокладка КЛ, соответственно по разным кабельным трассам. Но эти требования остались только в тех нормах, которые уже нигде не фигурируют.

Мы вот в своей работе с кабельными эстакадами практически не сталкиваемся. В основном кабель стараемся ложить в землю, ну или на тросу прокладываем.
Недавно был проект, где часть трассы кабелей первой категории по улице необходимо было вести по зданию в металлическом лотке. Так я эти кабели ложил в разные лотки и на разные отметки. Вопросов вроде со стороны экспертизы не было:)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 17:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Мы вот в своей работе с кабельными эстакадами практически не сталкиваемся. В основном кабель стараемся ложить в землю, ну или на тросу прокладываем.
Недавно был проект, где часть трассы кабелей первой категории по улице необходимо было вести по зданию в металлическом лотке. Так я эти кабели ложил в разные лотки и на разные отметки. Вопросов вроде со стороны экспертизы не было:)

Если лотки (типа ЛМ) с крышками толщиной 1,5 мм, то предел огнестойкости 0,25 ч обеспечен и вопросов ни у экспертизы, ни у заказчика быть не должно. Если лотки лестничного типа (типа НЛ), то все же следует предусмотреть асбестоцементные перегородки, либо разнести их на 600 мм друг от друга.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 17:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Если лотки (типа ЛМ) с крышками толщиной 1,5 мм, то предел огнестойкости 0,25 ч обеспечен и вопросов ни у экспертизы, ни у заказчика быть не должно. Если лотки лестничного типа (типа НЛ), то все же следует предусмотреть асбестоцементные перегородки, либо разнести их на 600 мм друг от друга.

Здесь, по-видимому, вопрос стоит не только в пределе огнестойкости и что второй кабель может как-то повредиться в результате короткого замыкания в первом, а еще в том, что могут одновременно повредить два кабеля чисто физически. Например, экскаватор будет копать и ковшом зацепит сразу два кабеля, которые лежат рядом. С лотком тоже может случиться все что угодно...хоть и маловероятно.
А я предпочитаю брать лотки фирмы Ostec - ЛНМЗТ или ЛПМЗТ. Нравятся они мне:)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика