Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 24 июл 2012, 13:36
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
k-igor писал(а):
СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий.
В России вместо СН 174-75 введен НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования. И там про 1 м ничего уже не сказано... Получается первую категорию можно уже вести в одной траншее, через 100мм или нет?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 24 июл 2012, 14:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Роман писал(а):
В России вместо СН 174-75 введен НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования. И там про 1 м ничего уже не сказано... Получается первую категорию можно уже вести в одной траншее, через 100мм или нет?
Да и в Беларуси он вроде как не действует. Но ничего другого пока нет. Эксперты все равно на него ссылаются. В России хоть выпустили взамен его НТП ЭПП-94.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 25 июл 2012, 10:20
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Да и в Беларуси он вроде как не действует. Но ничего другого пока нет. Эксперты все равно на него ссылаются. В России хоть выпустили взамен его НТП ЭПП-94.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 27 июл 2012, 08:56
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Минские эксперты дали замечание по поводу прокладки кабелей второй категории в одной траншее, ссылаясь на ТЦ № 16/2007 О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях. 1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м. 2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории. 3. В стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприёмников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей. 4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.
Вот так... и не важно что это российский циркуляр...
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 03 авг 2012, 06:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Proektant писал(а):
Никто его отменял, действует он.
В ИПС «СтройДОКУМЕНТ» СН 174-75 и СН 357-77 получили статус отмененных 1 января 2012г. Кстати ВСН 332-74 и ВСН 381-85 попали в эту категорию еще раньше. Причем все эти документы отменены без замены. Так что вот так(((
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 03 авг 2012, 06:18
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Proektant писал(а):
Никто его отменял, действует он.
В ИПС «СтройДОКУМЕНТ» СН 174-75 и СН 357-77 получили статус отмененных 1 января 2012г. Кстати ВСН 332-74 и ВСН 381-85 попали в эту категорию еще раньше. Причем все эти документы отменены без замены. Так что вот так(((
Что касается России, то здесь ВСН 332-74 является действующим
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения