Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 24 июл 2012, 13:36
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
k-igor писал(а):
СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий.
В России вместо СН 174-75 введен НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования. И там про 1 м ничего уже не сказано... Получается первую категорию можно уже вести в одной траншее, через 100мм или нет?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 24 июл 2012, 14:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Роман писал(а):
В России вместо СН 174-75 введен НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования. И там про 1 м ничего уже не сказано... Получается первую категорию можно уже вести в одной траншее, через 100мм или нет?
Да и в Беларуси он вроде как не действует. Но ничего другого пока нет. Эксперты все равно на него ссылаются. В России хоть выпустили взамен его НТП ЭПП-94.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 25 июл 2012, 10:20
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Да и в Беларуси он вроде как не действует. Но ничего другого пока нет. Эксперты все равно на него ссылаются. В России хоть выпустили взамен его НТП ЭПП-94.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 27 июл 2012, 08:56
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Минские эксперты дали замечание по поводу прокладки кабелей второй категории в одной траншее, ссылаясь на ТЦ № 16/2007 О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях. 1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м. 2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории. 3. В стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприёмников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей. 4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.
Вот так... и не важно что это российский циркуляр...
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 03 авг 2012, 06:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Proektant писал(а):
Никто его отменял, действует он.
В ИПС «СтройДОКУМЕНТ» СН 174-75 и СН 357-77 получили статус отмененных 1 января 2012г. Кстати ВСН 332-74 и ВСН 381-85 попали в эту категорию еще раньше. Причем все эти документы отменены без замены. Так что вот так(((
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
Добавлено: 03 авг 2012, 06:18
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Proektant писал(а):
Никто его отменял, действует он.
В ИПС «СтройДОКУМЕНТ» СН 174-75 и СН 357-77 получили статус отмененных 1 января 2012г. Кстати ВСН 332-74 и ВСН 381-85 попали в эту категорию еще раньше. Причем все эти документы отменены без замены. Так что вот так(((
Что касается России, то здесь ВСН 332-74 является действующим
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения