Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 22:18

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 13:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий.

В России вместо СН 174-75 введен НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования.
И там про 1 м ничего уже не сказано... Получается первую категорию можно уже вести в одной траншее, через 100мм или нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Роман писал(а):
В России вместо СН 174-75 введен НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования.
И там про 1 м ничего уже не сказано... Получается первую категорию можно уже вести в одной траншее, через 100мм или нет?

Да и в Беларуси он вроде как не действует. Но ничего другого пока нет. Эксперты все равно на него ссылаются.
В России хоть выпустили взамен его НТП ЭПП-94.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 10:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Да и в Беларуси он вроде как не действует. Но ничего другого пока нет. Эксперты все равно на него ссылаются.
В России хоть выпустили взамен его НТП ЭПП-94.

Никто его отменял, действует он.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 08:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Минские эксперты дали замечание по поводу прокладки кабелей второй категории в одной траншее, ссылаясь на ТЦ № 16/2007 О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях.
1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
3. В стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприёмников первой категории особой группы.
Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.


Вот так... и не важно что это российский циркуляр...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 06:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Proektant писал(а):
Никто его отменял, действует он.

В ИПС «СтройДОКУМЕНТ» СН 174-75 и СН 357-77 получили статус отмененных 1 января 2012г. Кстати ВСН 332-74 и ВСН 381-85 попали в эту категорию еще раньше. Причем все эти документы отменены без замены. Так что вот так(((

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 06:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Proektant писал(а):
Никто его отменял, действует он.

В ИПС «СтройДОКУМЕНТ» СН 174-75 и СН 357-77 получили статус отмененных 1 января 2012г. Кстати ВСН 332-74 и ВСН 381-85 попали в эту категорию еще раньше. Причем все эти документы отменены без замены. Так что вот так(((

Что касается России, то здесь ВСН 332-74 является действующим


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей I категории
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 08:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Что касается России, то здесь ВСН 332-74 является действующим

У вас с этим хоть порядок, а у нас вроде отменили, но нечем не заменили. А аксперты все равно ссылаются на них, т.к. ничего другого нету.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC